土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器“拒合”故障的判断和处理内容

断路器“拒合”故障的判断和处理内容

发布于:2015-07-09 23:40:09 来自:电气工程/断路器 3 1545 [复制转发]
发生“拒合”情况,基本上是在合闸操作和重合闸过程中。此种故障危害性较大例如在事故情况下要求紧急投入备用电源时,如果备用电源断路器拒绝合闸,则会扩大事故。判断断路器“拒合”的原因及处理方法一般可以分三步。

  1)检查前一次拒绝合闸是否因操作不当引起(如控制开关放手太快等),用控制开关再重新合一次。

  2)若合闸仍不成功,检查电气回路各部位情况,以确定电气回路是否有故障。检查项目是:合闸控制电源是否正常;合闸控制回路熔断器和合闸回路熔断器是否良好;合闸接触器的触点是否正常;将控制开关扳至“合闸时”位置,看合闸铁芯动作是否正常。

  3)如果电气回路正常,断路器仍不能合闸,则说明为机械方面故障,应停用断路器,报告调度安排检修处理。

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • cof1527690120027

    断路器一般双机构,电动不行,就手动,手动也不行就换

    2018-05-30 22:25:30

    回复 举报
    赞同0
  • wang171468177
    wang171468177 板凳


    2018-04-23 20:29:23

    回复 举报
    赞同0
  • sassin张
    sassin张 地板

    1.负载有短路,2.过载刚跳闸,3.手柄脱扣,换

    2018-04-12 15:32:12

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.25 万条内容 · 227 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

综述真空断路器存在的问题处理及预防措施

1 断路器的工作原理 真空断路器利用真空中电流过零点时,等离子体迅速扩散而熄灭电弧,达到切断电流的目的。真空灭弧室是真空断路器的主要部件,开关寿命长短决定于触头的磨损和灭弧室真空度,真空度是真空断路器的重要技术指标。 2 断路器真空泡真空度降低 2.1 原因分析 2.1.1 真空泡的材质或制作工艺存在问题,真空泡本身存在微小漏点。 2.1.2 真空泡内波形管的材质或制作装配工艺存在问题,随着真空灭弧室使用时间的增长和开断次数的增多,其真空度逐步下降,下降到一定程度将会影响其开断能力和耐压水平。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10