土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 关于断路器整定电流与额定电流的关系

关于断路器整定电流与额定电流的关系

发布于:2015-07-08 10:28:08 来自:电气工程/照明工程 8 30183 [复制转发]
有没有人知道断路器的整定电流与额定电流有什么关系,如果额定电流为630A的话,是不是630以下的值整定电流都可以整定到,如果不能完全整定到,那么整定电流的整定范围是多少,

全部回复(8)

只看楼主 我来说两句
  • lwhtzzx
    lwhtzzx 沙发
    首先要明白所有的设备,原件;都是环境温度20℃的数据。相信您一下子就明白。
    2018-06-13 17:35:13

    回复 举报
    赞同0
  • gety9527
    gety9527 板凳

    额定电流:指断路器主体结构(壳体材料、端子等等)可以承受的电流,整定电流:指在某额定电流的断路器内放置的过流脱扣器的整定值,该值只能小于等于断路器的额定电流,绝大部分断路器不可以自行整定,而是在制造是已经选取了某个整定值的。

    可以理解成:额定电流就像一个空杯子,它的构造已经具备了装满杯水的能力,整定电流是说根据你的需求,选择是装半杯水还是多少数值的水,当然肯定不能超过这个杯子的容量。

    2018-05-25 16:54:25

    回复 举报
    赞同0
  • 鱼藏水
    鱼藏水 地板

    学习一下

    2018-05-25 10:45:25

    回复 举报
    赞同0
  • nanjingfenyuanshi

    如果额定电流是63A,那整定电流就应该是63X1.25=79,你取80A。

    整定电流,是你断路器动作的那个电流。额定电流呢,是你用电设备的正常工作时的电流值。

    2018-03-13 14:51:13

    回复 举报
    赞同0
  • nanjingfenyuanshi

    如果额定电流是630A,那你的整定电流应该是630X1.25(1.2-1.3)=787.5;一般取800。

    整定电流是指断路器掉闸的电流值。它大于额定电流,如果你把整定值放在额定值上,那负荷一工作短路器就要动作断电。

    至于你说的630以下都能整定到,那是不可能的。

    2018-02-26 14:04:26

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(8条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

13.97 万条内容 · 283 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于城市路灯照明节能的探讨分析

城市照明是城市基础设施的一个重要组成部分,不仅为亮化城市、美化环境发挥积极作用,还为 交通 安全、社会治安提供了有力保障,同时在提升城市档次、提高城市形象、改善城市环境发挥了极其重要的作用,但是城市照明也给财政的经费带来很大的负担。 近年来,我国的城市道路照明 发展 迅速,1999年全国安装300万盏路灯,目前已经达到约一亿盏,安装功率达到二点五千万千瓦,一年的耗电量约为590亿度,这个数字是比较庞大的,有相当大的节能潜力。Www.11665.cOm以鹤壁新区现有路灯为例,2009年路灯系统电费就达到400万元。面对能源与环境危机,各国都在努力实施“节能减排”工程,抓好城市照明用电的节约,成了节能工作不可忽视的一个环节。从路灯照明的实际出发如何科学的节能成为路灯行业很重要的一个问题。笔者以我们在实际道路照明节能工作方面的一些认识,应从以下几方面采取节能。