高压断路器CY3型液压操作机构故障分析部分220kV变电站的少油断路器采用CY3型液压操作机构,目前断路器运行时间大多为10年以上,其液压操作机构的部分部件老化,导致运行故障。 1.油泵启动频繁 故障现象:断路器液压机构在没有任何操作的情况下,规程规定油泵电机每天启动的次数一般为1~2次。部分变电站多次出现CY3型液压机构油泵电机启动频繁的故障,最多达到40次/天,容易造成电机损坏。 原因分析:管路接头有漏油。一、二级阀钢珠密封不严,从泄油孔渗油。油泵出口的高压逆止阀有可能不严。如果机构在分闸状态,油泵也启动频繁,说明合闸的二级阀钢珠密封不严。放油阀关闭不严,工作缸活塞密封圈密封不好。液压油内有杂质,卡滞在各密封圈部位,导致密封不好。