三相负载漏电保护线路如下图所示,TA为零序电流互感器。正常情况下流过TA的三相电流的矢量和为零,TA无感应电压输出,整流桥VD1-VD4无直流电压输出,单向晶闸管VTH由于门极无触发电压而处于截止状态,脱扣线圈F失电不工作,断路器QF的三相触头一直闭合,向负载正常供电。如果某一相发生漏电、触电故障,流过TA的三相电流矢量和不为零,TA有感应电压输出,经VD1-VD4桥式整流、C1滤波,得到直流电压,VTH门极得到触发电压而导通。380V交流电经脱扣线圈F、VD5、VTH、VD6形成回路,F内有直流脉动电流流过,F得电吸合,拉动脱扣机构,使断路器QF的三相触头断开,切断负载的三相电源,起到保护作用。
0K5363618-0.jpg
  SB为检验漏电保护功能是否有效的试验按钮,R1限制电流的大小,R2、R3、C2组成抗干扰电路。

0K5363618-0.jpg

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • 风平浪静02

    三相和单相漏电电流检测是同一样东西,只不过三相驱动保护的电压高一些,这完全可以通过降压电阻得到保障。

    2022-05-25 16:34:25

    回复 举报
    赞同0
  • 3木目
    3木目 板凳

    新手学习,谢谢楼主

    2022-05-25 10:19:25

    回复 举报
    赞同0
  • 潸潸爱
    潸潸爱 地板
    新手学习,谢谢楼主
    2015-08-14 15:50:14

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.51 万条内容 · 1629 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

ABB软启动器PSS系列参数设置方法

软起动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Starter。它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联晶闸管及其电子控制电路。运用不同的方法,控制三相反并联晶闸管的导通角,使被控电机的输入电压按不同的要求而变化,就可实现不同的功能。 软起动器和变频器是两种完全不同用途的产品。变频器是用于需要调速的地方,其输出不但改变电压而且同时改变频率;软起动器实际上是个调压器,用于电机起动时,输出只改变电压并没有改变频率。变频器具备所有软起动器功能,但它的价格比软起动器贵得多,结构也复杂得多。ABB PSS系列软启动器有3个旋转设定开关合一个2位拨动开关,对于各种不同的应用场合都能完成基本的参数设定。