土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 关于PKPM有效质量系数的问题

关于PKPM有效质量系数的问题

发布于:2015-06-30 15:56:30 来自:建筑结构/PKPM 19 61368 [复制转发]
怎么增加有效质量系数
是不是与振型个数有关?振型个数25个为有效质量系数QQ图片20150630154655.pngQQ图片20150630154702.png


当振型个数达到90个,X,Y方向的有效质量系数大于90%

振型个数可以无上限的增加的么?增加振型个数的依据是什么



新手上路,求大神帮帮忙!!!


QQ图片20150630154655.png


QQ图片20150630154702.png

全部回复(19)

只看楼主 我来说两句
  • user
    user 沙发
    控制结构的局部振动使有效质量系数满足规范要求
    zhangxiaomin309.blog.163.com

      在对结构进行整体控制设计的时候,我们有时会遇到这种情况,结构的“有效质量系数”达不到规范所要求的不小于90%的要求(见抗规5.2.2条文说明、高规5.1.13条2款),有时即使把“计算振型数”取得很大,也无法满足这个要求。问题究竟出在哪里?我们又怎样来解决这个问题呢?
      对于存在这种情况的工程,我们通过继续观察其“结构空间振动简图”,可以发现这样一种现象,在我们所取“计算振型数”范围内的结构振型中,有的振型是结构的整体在振动,而有的振型只有结构的局部在振动。继续分析下去,我们会发现,发生局部振动的部位,或空间刚度较差,或缺少约束。如结构错层等原因形成的较长的越层柱;楼板开洞等原因形成的较长的无板梁段或无板墙段;悬臂端缺少约束的悬臂构件;没有设置屋脊梁的坡屋顶;楼顶设置刚度或约束较差的构架等。
      因为上述问题的存在,使得这些部位的局部振动极易被激发。由于这种振动是局部的,所以只有局部的构件参与其中,其参与的质量也只能是与这些构件有关的质量。结构的有效质量是“计算振型数”所包含的各振型的有效质量由低阶到高阶的叠加,当其中存在较多的与局部振动有关的较低阶的振型时,结构的“有效质量系数”就不容易满足规范的要求。
      笔者认为:发生低阶局部振型的部位是结构的薄弱部位,在地震中低阶局部振型容易被激发而在该部位产生较大的变形,当该部位的相关构件在结构中处于比较重要的位置时,可能影响结构的安全,故在设计中应采取措施尽量消除。
      在结构设计时,可以加强与局部振动有关的构件沿振动方向的刚度,使相关局部振型由较低阶振型转变为较高阶振型,将其排除出“计算振型数”范围;也可以沿相关构件节点的振动方向增加约束,如加设拉梁等,以消除局部振动。
      对于那些对结构安全没有影响或影响可以忽略不计的局部振动,可以强制采用“全楼刚性楼板假定”过滤掉局部振动,或增加“计算振型数”来增大结构的“有效质量系数”。
    2015-07-09 23:10:09

    回复 举报
    赞同1
  • cof1514608749149

    学习了

    2019-06-05 16:05:05

    回复 举报
    赞同0
  • zxw20070214
    zxw20070214 地板

    谢谢,学习啦

    2018-03-07 16:24:07

    回复 举报
    赞同0
  • shao-xm
    shao-xm 4楼
    请教楼上高人:高规5.1.13-1条,是指“B级高度的高层建筑结构、混合结构和复杂高层”要求质量分布系数不小于90%,正常的A级高度高层是否可以不执行次条?(也就是说A级高度以下的高层,质量分布系数可以小于90%)
    2017-01-10 09:19:10

    回复 举报
    赞同0
  • 聪聪鼠85015
    楼主讲的非常好,学习了!
    2016-11-29 11:18:29

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(19条)