土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 10万级洁净厂房…

10万级洁净厂房…

发布于:2004-12-08 15:38:08 来自:暖通空调/洁净空调系统 5 2668 [复制转发]
10万级的洁净厂房,空气处理机的空气过滤器做了压差控制报警,即俗称的尘网报警功能,问压差开关的压差值应设为多少,才符合标准?

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • justin888
    justin888 沙发
    感谢回答
    2008-02-24 21:38:24

    回复 举报
    赞同0
  • zztj666
    zztj666 板凳
    应是过滤器的终阻力值,各级过滤器都有压力报警,各级是不同的。
    2006-08-08 00:49:08

    回复 举报
    赞同0
  • zht2004
    zht2004 地板


    EDC老兄最近怎么不见了???

    你指的是初阻力范围吧......


    高效终阻力主要看厂家要求确定,
    初效、中效网阻报警主要针对其破裂泄漏而设置!!!
    2005-03-28 17:13:28

    回复 举报
    赞同0
  • zhli
    zhli 4楼
    一般为过滤器初阻力的二倍来考虑
    2004-12-11 21:23:11

    回复 举报
    赞同0
  • edc
    edc 5楼
    初效过滤器一般50-60 pa,中效过滤器一般100-120 pa ,高效一般200-250 pa。

    所以空气过滤器的等级决定了压差开关的压差值。
    2004-12-11 15:08:11

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.3 万条内容 · 278 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

喷淋室挡水门

各位兄弟,谁有组合风柜喷淋室挡水门的图集和资料,可否提供? Email:gdfshsan@126.com。我做了一个金属组合风柜的喷淋段,观测检修门(正压门)漏水,有什么方法处理?多谢!

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10