VRV空调设计过程中一些重要问题VRV 空调系统即可变制冷剂流量空调系统,从90年代初起,得到了迅速的发展,由于该系统所具有的使用灵活、节能和易于安装等优势,使该系统大量地运用于办公楼、医院、别墅等建筑。但由于VRV 系统属单元式空调系统模式,与传统的集中空调系统相比存在许多差异。作者通过总结VRV 空调系统设计中的得失,谈谈几点体会。 1、冷量的衰减 通常VRV 空调系统室内机与室外机之间是通过冷媒管连接,制冷剂管路的长度与室内外机组的高差影响着空调系统的冷量衰减。以日本大金公司的VRV 空调系统产品为例,产品说明书中介绍:室内机与室外机之间的制冷剂管长度可至150m ,室内机与室外机之间的高差可至50m,各室内机之间的高差可允许15m.这些都是我们设计中应保证的极限值,在这些范围内设计时要注意到,随着制冷剂管长度及室内外高差的变化,其冷量衰减相差很大。