土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 第一类防雷建筑物安装接闪器要求

第一类防雷建筑物安装接闪器要求

发布于:2015-06-24 12:42:24 来自:电气工程/防雷减灾 1 2454 [复制转发]
第一类防雷建筑的接闪器采用独立装设避雷针会架空避雷线(网)。避雷针是安装在建筑物突出部位或独立装设的针形导体,通常采用镀锌圆钢或镀锌钢管制成。避雷线通常装设在架空输电线路上面的导线,一般采用截面积不小于35mm2的镀锌钢绞线。架空避雷网相当于架设在屋面上空纵横敷设的避雷带组成的网络。
(1)第一类防雷建筑物采用安装独立避雷针或架空避雷线(网),是被保护的建筑物及管帽、放散管等突出屋面的物体均处于接闪器的保护范围内,架空避雷网的网格尺寸不应大于5.0m*5.0m6.0m*4.0m.
独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口等处的距离应大于3m。当小于3m时,应采取均压措施或者铺设卵石或沥青地面。独立避雷针的接地装置与建筑物接地网的地中距离不应小于3m
(2)排放有爆炸危险的气体、蒸汽或粉尘的放散管、呼吸阀、排风管等的管口外的以上空间应处于接闪器的保护范围内:当有管帽时按表3-2确定;无管帽时,应为管口上方半径5m的半球体,接闪器与雷闪的接触点应设在上述空间之外,也就是说,接闪器与雷闪的接触点处于该空间点的正上方空间之外。
3-2 有管帽的管口外处于接闪器保护范围内的空间

装置内的气压与周围空气压的气压差(kPa)
排放物的比重与空气相比较
管帽以上的
垂直高度(m
距管口处的
水平距离
小于5
重于空气
1
2
525
重于空气
2.5
5
小于等于25
轻于空气
2.5
5
大于25
重或轻于空气
5
5

当排放有爆炸危险的气体、蒸汽或粉尘的放散管、呼吸阀、排风管等的排放物达不到爆炸浓度、长期点火燃烧、一点火燃烧时,以及发生事故时排放物擦达到爆炸物浓度的通风管、安全阀,接闪器的保护范围可以保护到管帽,无管帽时可以保护到管口。
1634336110-0.jpg

1634336110-0.jpg

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.65 万条内容 · 161 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

仪表系统防雷的主要措施是什么

对于侵入外表体系雷害的治理的办法是多方面的,首要包含接闪、分流、均压、接地和屏蔽等。这些办法必须综合运用,才能真实到达外表体系的防雷。当前石油化工外表体系所采纳的防雷办法如下:    1、接闪    直接雷击的防护首要由建筑物的防雷设备完成,现场外表体系的防雷,应和周围的储油罐等设备的防雷办法一起规划。    2、均压    当雷击发生时,在雷电瞬态电流所经过的途径上将会发生瞬态电位升高,使该途径与周围的金属物体之间构成瞬态电位差,假如这种瞬态的电位差超过了两者之间的绝缘耐受强度,就会致使介质的击穿放电,这种击穿放电能直接损坏外表设备,也能发生电磁脉冲,搅扰外表体系的正常运转。为了消除雷电瞬态电流途径与金属物体之间的击穿放电,能够将一切现场外表的一切金属外壳、构架、出产设备的金属设备、设备、外表操控室内的设备、组件和元件的金属外壳、金属设备衔接在一起,而且与外表操控室的防雷接地体系相衔接,构成完善的等电位衔接。