SF6断路器水分超标原因的分析及现场处理SF6气体有着高耐电强度和良好的热稳定性,在电气设备中有着广泛的应用。SF6断路器就是用SF6气体作为绝缘和灭弧介质的一种高压断路器,由于SF6断路器具有体积小、开断能力强、维护检修工作量小等优点,被电力系统大量使用,在有些发达国家SF6断路器几乎全部代替了空气断路器和少油断路器。因此,SF6断路器的维护和检测显得十分重要。 1 情况简述 2003年4月21日,丹江口电厂试验人员在进行正常的SF6断路器水分检测过程中发现一台LW14-110型SF6断路器水分超标,达1500μl/l,为排除仪器和环境因素的原因,经多次复测和与SF6新气的对比,证明确为断路器水分超标。随即对这台断路器的SF6气体进行了处理,处理后的断路器的水分为300μl/l,正常后投入运行;2004年4月20日,再次发现其水分超标,为823.9μl/l,为此,再次对其进行彻底处理。