土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教消防报警模块设置问题

请教消防报警模块设置问题

发布于:2004-12-08 10:56:08 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
请教要用几个模块,分别是什么模块,才能实现具有双电源切换的消防泵控制柜符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98的以下两条规范:
6.3.1.1 控制消防设备的启、停、并应显示其工作状态;
6.3.1.5 显示系统供电电源的工作状态。


全部回复(38 )

只看楼主 我来说两句
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.73 万条内容 · 247 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

可以到这里了解一下防雷方面的知识

想知道打雷下雨时如何躲避吗?想知道如何保护我们自己和设备不受雷击吗?想了解一下这个行业吗?需要设计防雷方案吗?欢迎来这里访问、咨询:http://www.duval-messien.com.cn

回帖成功

经验值 +10