土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器的联动保护的原理是什么

断路器的联动保护的原理是什么

发布于:2015-06-17 16:43:17 来自:电气工程/断路器 1 878 [复制转发]
断路器一般由触头系统、灭弧系统、操作机构、脱扣器、外壳等构成。
当短路时,大电流(一般10至12倍)产生的磁场克服反力弹簧,脱扣器拉动操作机构动作,开关瞬时跳闸。当过载时,电流变大,发热量加剧,双金属片变形到一定程度推动机构动作(电流越大,动作时间越短)。
现在有电子型的,使用互感器采集各相电流大小,与设定值比较,当电流异常时微处理器发出信号,使电子脱扣器带动操作机构动作。



断路器的作用是切断和接通负荷电路,以及切断故障电路,防止事故扩大,保证安全运行。而高压断路器要开断1500V,电流为1500-2000A的电弧,这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭。故灭弧是高压断路器必须解决的问题。
吹弧熄弧的原理主要是冷却电弧减弱热游离,另一方面通过吹弧拉长电弧加强带电粒子的复合和扩散,同时把弧隙中的带电粒子吹散,迅速恢复介质的绝缘强度。

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.25 万条内容 · 226 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

断路器的分、合闸速度过高或过低对运行有什么危害?

断路器的分、合闸速度过高,将使操动机构或有关部件超过所能承受的机械力,造成零部件坏或缩短使用寿命。  若分闸速度过低,特别是初分速度降低时,不能快速切断故障,会使燃弧时间延长,甚至发生触头烧损、喷油、灭弧室爆炸。  若合闸速度过低,当断路器合于短路故障时,不能克服触头关合电动力的作用,引起触头振动或处于停滞,与断路器慢分引起的后果是相同的。