土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 独立的防烟火分区并超过30米的首层地下车库车道是否要排烟?
独立的防烟火分区并超过30米的首层地下车库车道是否要排烟?

全部回答(7 )

  • aiyouhehe

    学习了

    2018-04-13 09:37:13 来自 PC 评论 举报
  • qdwh66

    不需要。车道有直通室外的出口,且车道不是人员疏散通道。

    2018-03-13 10:18:13 来自 PC 评论 举报
  • cof1519313400601
    谢谢楼主分享资料
    2018-03-12 21:24:12 来自 PC 评论 举报
  • icicco7
    wangxueleiyy 发表于 2015-6-17 16:26 超过30m是指最不利端排烟距离还是指?室外入口到地下室入口之间的距离
    2015-07-01 09:06:01 来自 PC 评论 举报
  • icicco7
    wangxueleiyy 发表于 2015-6-17 16:26 超过30m是指最不利端排烟距离还是指?室外入口到地下室入口之间的距离
    2015-07-01 09:05:01 来自 PC 评论 举报