土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器的红灯或绿灯不亮,怎么检查,不及时处理有何危害?

断路器的红灯或绿灯不亮,怎么检查,不及时处理有何危害?

发布于:2015-06-17 13:03:17 来自:电气工程/断路器 1 910 [复制转发]
运行中,断路器红灯或绿灯不亮,可能是灯泡损坏(灯丝烧断)、灯泡回路接触不良、附加电阻损坏、断路器的辅助触点接触不良以及断路器跳、合闸线圈断线或控制母线电源保险丝熔断等原因造成。
断路器的红灯或绿灯除了表示断路器的合、断位置以外还起着监视合闸回路(指绿灯)或跳闸回路(指红灯)完好的作用。因此,在运行中,若发现红灯或绿灯不亮,则应及时检查原因进行处理。否则合影响值班人员监视和观察断路器位置,以致发生故障时无法进行判断。如果确实是合闸回路出现问题,那么,当继电保护装置动作断路器断开后不能自动重合,如果确实是跳闸回路有问题,则当系统发生故障时,断路器也不会跳闸,将造成事故扩大。
此项检查应有二人同时进行,除应遵守((安全工作规程))的有关规定外,还应特别注意,防止直流接地或短路。检查的顺序,应先检查灯泡及附加电阻回路,再检查跳、合闸线圈及辅助接点回路,发现问题应及时处理。
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.25 万条内容 · 225 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

真空断路器的真空度下降的分析、判断和处理

真空断路器是利用真空的高介质强度灭弧。真空度必须保证在0.0133Pa以上,才能可靠的运行。若低于此真空度,则不能灭弧。由于现场测量真空度非常困难,因此一般均以检查其承受耐压的情况为鉴别真空度是否下降的依据。正常巡视检查时要注意屏蔽罩的颜色,应无异常变化。特别要注意断路器分闸时的弧光颜色,真空度正常情况下弧光呈微兰色,若真空度降低则变为橙红色。这时应及时更换真空灭弧室。造成真空断路器真空度降低的原因主要有:

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10