  • yh202020
    那样的话,只要挖至老土就好了吧,具体300还是200还是100没有硬性规
    2017-10-19 09:24:19 来自 PC 评论 举报
  • longlin107068
    x1xqq 发表于 2015-6-30 09:52 没有硬性规定。土层面一般会有一定的起伏,你定一个埋深,一般是取一个平均标高,因此有的区域会进老土 …回答的很专业,谢谢
    2015-06-30 10:48:30 来自 PC 评论 举报
  • x1xqq
    本帖最后由 x1xqq 于 2015-6-30 10:04 编辑 longlin107068 发表于 2015-6-29 17:34 那样的话,只要挖至老土就好了吧,具体300还是200还是100没有硬性规定吗没有硬性规定。土层面一般会有一定的起伏,你定一个埋深,一般是取一个平均标高,因此有的区域会进老土多一点,有的区域进老土少一点。对于下有软弱层,而上面的持力层又很薄且层面标高又有一定的起伏的情况,定埋深不要按层面最低面标高来定,可以有一小部分区域是尚未到老土,此区域对你定的标高需要超挖,因此一定要有必须挖到老土的说明要求,超挖部分回填砂石。这是对你问的这种情况的一个常规的处理措施,软弱下卧层必须验算。如果按最低标高来定埋深,又进300,说不定持力层仅剩500、600mm,你的基础尺寸基本上就需按下卧层的强度来定了。
    2015-06-30 09:52:30 来自 PC 评论 举报
  • longlin107068
    明公 发表于 2015-6-19 10:00 持力层的厚度是有要求,并不是只要见到硬土层就可以,仔细看看地基规范,持力层厚度达到要求后,如果下面有 …恩恩,达到持力层厚度前提,是不是还要让基础埋进持力层300mm,若按埋置300mm,如果下卧层验算不满足,是不是就不必埋置持力层300mm以下,放在持力层上是不是也可以?
    2015-06-29 17:40:29 来自 PC 评论 举报
  • longlin107068
    无间道 发表于 2015-6-19 08:23 这是最基本的要求。属于应还是宜呢,还是强制条文呢?谢了
    2015-06-29 17:36:29 来自 PC 评论 举报