楼层内消防立管施工 放置套管相关问题?

发布于:2015-06-13 11:19:13 来自:施工技术/给排水工程施工 24 10533 [复制转发]
您觉得放置这样的套管有实质性作用吗?个人觉得纯属摆设,就应付验收需要而增加的。
预留洞口当时预埋阶段放置的是200的PVC塑料管,现在应付验收需要每层增加套管(镀锌钢管),这样的套管不防水(如果考虑防水当时就要带翼环的刚性防水套管,但是施工方觉得预埋阶段就放带翼环的刚性防水套管对以后施工修改立管会麻烦(预埋定位没把握很准确)。所以就出现这么一出戏。等立管安装完成,镀锌管与套管之间的缝隙也是用水泥分2次浇筑(等于是死管),根本起不到所谓的套管起到以后维修方便之用。

镀锌钢管作为套管其外壁光滑,预留洞口侧壁也是光滑的(当时预埋200的PVC塑料管,在楼板浇筑未干透之前就将塑料管拿掉),如何让镀锌钢管与楼板完美衔接呢(光滑对光滑怎么能无缝隙连接)!这样势必对此处楼板渗水造成隐患。


IMG_20150612_093727.jpg

IMG_20150612_094101.jpg

IMG_20150612_093727.jpg


IMG_20150612_094101.jpg

全部回复(24)

只看楼主 我来说两句
  • wx_1565746244572

    这个消防立管再加镀锌管或者不会被水泥腐蚀的材料套在消防管上,能够有效的管子和水泥之间产生后期的腐蚀,很多消防管瘫痪是因为立管和水泥板之间出现砂眼以及出现管子被水泥长期腐蚀已经很薄了,再消防水泵加水时出现压力,就马上会破裂和砂眼处渗水现象,以前施工方的不规范处理,加上检验方面不规范,给后期物业产生不必要的经济损失,以及业主财产损失。望有关部门要加强的消防管和水泥接触地方严格规范监管,以免后续无法管理现象。

    2019-08-14 09:35:14

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1503110572064
    f3633511 发表于 2015-8-13 22:19 要是你自己搞施工你就知道难不难定位了,还有你说的100的管放200的套管按规范你肯定要返工,太大了,在一 …同意你的观点,再说本身DN100管,大2个号也是不是DN200的套管,中间还有个125,用150的是对的。
    2017-08-19 10:45:19

    回复 举报
    赞同0
  • cnhanhan
    cnhanhan 地板
    hjb3250 发表于 2015-7-15 15:09 我的看法跟你一致,我也觉得应该是在预埋时埋钢套管,但是现在的施工单位都没有那么强的责任心,总说怕定位 …设计说明有,一般100的用150的套管
    2016-12-27 14:37:27

    回复 举报
    赞同0
  • cnhanhan
    cnhanhan 4楼
    没说一定要镀锌钢管,铁管刷防火漆也行。至于封堵,让土建帮着封堵,他们知道的。
    2016-12-27 14:34:27

    回复 举报
    赞同0
  • 年百万
    年百万 5楼
    1.在放置套管这个问题上,规范很明确要求了。所以不能不放
    2.镀锌钢管跟混凝土的关系,其实混凝土干了以后,这玩意我也拿过,确实拿不下来。
    3.是混凝土填实缝隙,分两次回填,中间也需要加防水材料的。但是防水效果还不好。这个就看施工了。
    4.对于止水环这个问题,我感觉没必要,其实套管还是为了确定竖向轴线的、
    5.太讨厌打字了。有错误的话,请楼主指正!谢谢!共同学习。
    2016-12-13 21:04:13

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(24条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.64 万条内容 · 267 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

板厚为11cm的楼板,卫生间地漏预埋件多高才合适

本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-6-13 14:20 编辑 卫生间两个地漏预埋件、1个洗脸盆预埋套筒以及1个坐便器预埋套筒需要预埋,现在知道土建的楼层板厚浇筑为11cm,那我们这些预埋件选择多高的才合适呢,低于11cm怕被混凝土埋掉,太高了突出结构面又不合适。高度9.5cm本工程X号楼其中一个卫生间马桶用预埋套筒高出结构层,不知道行不行。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10