土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 住宅工程入户给水-减压阀安装在水表前还是后,有相关要求吗?

住宅工程入户给水-减压阀安装在水表前还是后,有相关要求吗?

发布于:2015-06-13 10:50:13 来自:给排水工程/建筑给排水 25 40993 [复制转发]
本帖最后由 知乎圆桌 于 2016-1-15 12:09 编辑

补充: 规范上说入户管(水表后)水压不得大于0.35Mpa,那是因为大于这个压力影响户内的使用(压力过大放水会溅洒)。那入户水管压力不得小于多少才不至于放水水压太小呢。。。入户水压保证多少在日后业主入住装修时不需要在入户管上安装增压泵。。。

本工程X号楼减压阀安装在水表后
2.jpg

本工程X号楼减压阀安装在水表前
3.jpg


同一个工程不同楼号而已,同一个设计师出现减压阀有在水表前的,有在水表后的,国家给排水设计规范对这方面有什么要求吗?

2.jpg


3.jpg

全部回复(25)

只看楼主 我来说两句
  • abner0066
    abner0066 沙发
    CECS 109-2013《建筑给水减压阀应用技术规程》3.3.1第四点说4 减压阀与分户水表同组安装时,减压阀宜设置在分户水表之前。
    2016-01-25 10:04:25

    回复 举报
    赞同2
  • 给排水设计佬
    一般在水表之前可能会比较好
    2016-08-15 12:52:15

    回复 举报
    赞同0
  • 正有才
    正有才 地板
    找茬,不是画的不错啊,看的清楚就好了~~
    2016-08-15 10:59:15

    回复 举报
    赞同0
  • 正有才
    正有才 4楼
    瓦卡瓦卡 发表于 2015-6-17 14:23 你要是留意的话,还会发现同一个画图的,楼上楼下房间一模一样的,还可能出现两种不同的墙对齐方式。再比 …不错不错,业主还是做了很好的解答~~谢谢楼主~
    2016-08-15 10:58:15

    回复 举报
    赞同0
  • lichangan1000
    更正:最顶层。
    2016-08-15 10:16:15

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(25条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

46.92 万条内容 · 1110 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

卫生间大样图与轴测图对照起来视图,能看出地漏、洗脸盆等存水弯安装标高吗?

看着以下这张图我看不出地漏、洗脸盆等存水弯是在本层楼板之上还是之下。。。。又没标注存水弯的标高,图中的h也不知道啥意思放在这里。。。。

回帖成功