土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 双热源空调系统的应用

双热源空调系统的应用

发布于:2015-06-12 19:31:12 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 1 558 [复制转发]
 一、工程概况A项目(图一)位于北京朝阳区CBD核心区内。总建筑面积为75766平方米,其中,地上建筑面积51680平方米,地下建筑面积24086平方米。建筑地上14层;地下4层,建筑高度62.70m。结构型式为钢筋混凝土框架-筒体结构。该项目集商业写字楼为一体,白色外立面以永远不会过时的“圆形”为主题,由4座在不同高度、不同方向发生轻微的扭动的塔楼组成,地下一层到四层共158个店铺,共享商业中庭,有效连接购物人群,绝无商业死角,商业建筑面积21017平方米。五到十四层共165个独立的办公间,办公建筑面积36464平方米。

二、空调冷热源的确定冷源:办公区空调系统五到十四层由多联机直接蒸发式盘管、集中空调热水、热水盘管组成。

分东,西,中三个区域。夏季空调由户式分体室外机组提供,冬季供热由集中热水为各户提供空调。过渡季的空调使用由多联机室外机灵活供应。该双盘管类型室内机在冬、夏季节的转换,可在空调主机的控制面板上完成。个别办公室处于空调内区的区域,其室内机仅采用直接蒸发式盘管,冬季经常使用状态为通风模式。多联机室外机放置在屋顶。屋顶据办公底层(F5)的落差为40米左右。

热源:中央采暖热媒由市政热水125℃/65℃供应,经热交换器及采暖循环水泵输送到建筑物各区。塔楼办公热水系统由二组板式换热器,三台热水循环泵(二用一备)组成。热交换器二次侧供、回水温度为60℃/50℃。
三、室内外机选择

1)类型选择

根据负荷计算结果我们选择LG电子生产的直流变频multi-v系列多联机(图二)。室内机采用风管机。

室外机特点有:

① 采用直流变频涡旋压缩机和直流变频电机。

② 能效比业界领先,所有机组均通过国家一级节能认证。

③ 采用板式换热器增加过冷度,冬季-20度启动,夏季48度运行。

④ 长配管高落差,最大总管长1000m,落差100m。

⑤ 采用环保冷媒R410a。

⑥ 独特的冷媒回收功能。

⑦ 夜间低噪音运行功能,可到41Db。

⑧ 故障自检功能。

⑨ 压缩机交替运行功能。

⑩ 后备运转功能等。

室内机特点:① 室内机静压直接在面板上线性可调节的功能。

② 室内外机电机均采用之流无刷电机,效率高、噪音小。

③ 低静压风管机厚度超薄190mm,业界领先。

④ 室内机标配700mm排水泵。

2)室内外机设置该项目所有多联机室外机摆放在屋顶。从屋顶室外机到5层室内机的高低落差约40米,由于采用multi-v系列多联机,该机组具有高落差长配管的功能,因此使用起来效果非常好。
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备选型

返回版块

2.61 万条内容 · 233 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

精密空调的温湿度控制具体精度范围

温度:±0.5℃,温度变化率<5℃/h; 湿度:±3%RH,湿度变化率<10%RH/h。 自动调节室内温、湿度,具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。温、湿度波动超限能发出声光报警信号。温、湿度波动报警极限值可以人工进行设定。当温度设定在+15℃~+30℃时,控制精度为:±0.5℃;温度变化率<5℃/小时,当相对湿度设定在40%~60%时,控制精度为±3%RH。 精密空调安装要求

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10