土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 广州地铁机房用空调系统设计与分析

广州地铁机房用空调系统设计与分析

发布于:2015-06-10 23:22:10 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 1 2295 [复制转发]
1. 引言

地铁作为一个城市的标志性公共基础设施,人员活动密集,今后的二三十年是我国城市地铁交通发展的高峰期。目前各城市建成的地铁工程,其能耗都相当惊人,其中地铁空调通风系统能耗占了相当大的比例,随着地铁交通建筑空间发展和节能减排政策不断深入,给暖通空调专业带来了前所未有的机遇和挑战。

2.项目概况

根据《广州市轨道交通线网规划》要求,广州市轨道交通二/八号线延长线工程是在现有二号线首期工程基础上进行分拆并分别向南、向北延伸完成线网规划的二号线、向西延伸完成线网规划的八号线部分。二号线从新客站至嘉禾线路全长约32.764km,共设24 座车站(有8 座车站分别与其它轨道交通线换乘),其中从江南西至三元里已建成运营线路8.10km,8 座车站。二号线南延线工程从跃进村至广州新客站线路长15.285km,新建9 座车站,1 处停车场,计划于2005 年6 月动工,2009 年底建成开通。二号线北延线工程从三元里至嘉禾线路长9.379km,新建7 座车站,1 处车辆段,计划于2006 年6 月动工,2009年底建成开通。八号线新洲~黄金围段规划线路全长35.47km,设28 座车站,其中已建成8 座。本次计划在2009 年前实施从晓港站向西延伸至凤凰新村,线路长3.46km,新建车站4 座,均为地下站,计划于2005 年6 月动工,2009 年底建成开通;凤凰新村至文化公园段包括2 站两区间(其中,文化公园站由六号线实施),线路长1.775,计划于2007 年动工,2010 年亚运会前与六号线同步建成开通。

广州市轨道交通三号线北延段全长30.7km,共设11 个车站,平均站间距为2.6km,最大站间距为6.29km,最小站间距为0.95km。3 座车站(燕塘、嘉禾、高增)与其它轨道交通线有换乘关系,机场线试验段1.7 公里(含新机场南站)土建工程已与机场航站楼同步建成。北延段设车辆段1 座,与二号线嘉禾车辆段合建,设主变电站2 座,分别位于高增站和燕塘站附近。全线计划于2010 年9 月建成通车。

广州市轨道交通四号线(除大学城专线段)工程:四号线呈南北走向,从奥林匹克中心到冲尾线路全长约46.53km,其中大学城专线段(不在此次招标范围)从万胜围至新造约14.11km线路,共5 座车站、1 座车辆段、1座主变电站,此次招标范围为大学城专线段的北延段两个地下站黄村和车陂站。

广州市珠江新城核心区市政交通项目旅客自动输送系统(以下简称"旅客自动输送系统""APM")线路总长约3.94km,全部采用地下线路,共设9 座车站,1 座车场,1座控制中心(与赤岗塔站合建)。赤岗塔站、林和西站与广州地铁三号线有通道换乘关系。珠江新城旅客自动输送系统计划于2011 年2 月底全线建成试运行。

珠江三角洲城际快速轨道交通广州至佛山段工程(以下简称“广佛线”)西起佛山市魁奇路,向北再折向东穿越禅城区,经南海区,过五丫口大桥后进入广州市境内,穿越荔湾区,止于海珠区的沥滘村。线路全长32.16km,全部为地下线路,全线共设置21 座车站,其中佛山市境内线路长14.797km,设11 座车站,为魁奇路~金融高新区站;广州市境内线路长17.363km,设10 座车站,为龙溪~沥滘站。设置车辆段一处,位于佛山市南海区夏南村附近;设置主变电站两座,其中新建一座,位于海五路附近,与广州二、八号线合用一座,位于沙园站附近;设置沙园集中冷站一座,与二、八号线合用(纳入二、八号线招标);在车辆段内设置控制指挥中心一座。

3. 设计范围

广州市轨道交通二/八号线延长线工程、三号线北延段工程、四号线北延段工程、珠江新城核心区市政交通项目旅客自动输送系统、珠江三角洲城际快速轨道交通广州至佛山段工程站台机房三星数码涡旋空调系统设计。共59个地铁站的机房用空调。设计总匹数为1015匹。

4. 方案设计依据:

GB50157-2003 [地铁设计规范]

GB50019-2003 [采暖通风与空气调节设计规范](2004年4 月1 日起实施)

GB 50243-2002 [通风与空调工程施工质量验收规范]

GB3096-93 [城市区域环境噪声标准]

GB5701-85 [室内空调舒适温度]

GB50174-93 [电子计算机房设计规范]

TJ36-79 [工业企业设计卫生标准]

GB50264-97 [工业设备及管道绝热工程设计规范]

GB/T 18837-2002 [多联式空调(热泵)机组]

JB/T6411-92 [暖通、空调用轴流通风机]
设计说明和原则

①、大楼空调设备是根据甲方提出原则配置为三星DVM PLUSIII 数码涡旋多联机中央空调系统。

②、保证室内外机组衰减后配置率不超过100%。

③、室内机、室外机的设计:室内机组和冷凝水管布置合理并结合室内装修,室内外机能结合工程实际情况布置,室外机于排风道内布置时应尽量避开风道拐角等气流不稳定的地方。

④、系统配置以及气流组织合理性:设计方案中系统配置要符合功能使用的要求。能充分考虑各房间的功能特点,合理的布置室内机,风口尽量不能布置在各种设备上空为基础。室内机的选型尽量采用壁挂机进行选型,避免可能产生的冷凝水滴水,影响设备正常工作。

⑤、对通信、信号、消防设备用房为一级负荷的尽量分开,采用独立空调系统。空调站点设计为一至二个独立系统。

⑥、机房内为全天运行的房间尽量集中,采用独立空调系统。

⑦、大部分房间还须考虑设备发热量,选型时须加上设备发热量作为冷负荷指标。

⑧、冷媒管路布置满足建筑结构的实际情况。
  • lhb花生
    lhb花生 沙发
    收藏了,再有同样的工程,按你说得来,谢谢了
    2016-06-06 15:23:06

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备选型

返回版块

2.62 万条内容 · 270 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

住宅空调的三种设计方案

无标题文档  1993-1999年笔者下后承接了武汉经济技术开发区三角湖外国专家公寓一期、二期和武汉新世界康居发展有限公司常青花园2号西区常青金苑的空调设计任务。1 三角湖外国专家公寓一期工程空调设计  三角湖外国专家公寓一期工程共建有14幢2户获4户的2层联体别墅,共神龙汽车工40户法国专家居住,总建筑面积6400㎡,位于武汉经济技术开发区风景秀丽的三角湖畔,由武汉经济技术开发区建设开发总公司投资建设。

回帖成功

经验值 +10