(一)制冷剂大量泄漏事故的处理原则
由于国内许多氨制冷系统设于人口密集区域,氨充注量又相对较多,一旦发生制冷系统大量漏氨,应尽量缩小事故、减轻事故影响,务必将公众安全放在第一位。
当机房空调制冷系统大量漏氨时,首先要立即尽最大努力堵塞泄漏点,防止事故扩大,要防止氨大量扩散、防止燃烧和爆炸,应立即报瞀、报告安全生产管理人员。为防止氨大量泄漏,要切断事故设备与系统的联系。为防止燃烧、爆炸,要立即熄灭所有明火、切断事故点的电源,对于漏氨可能波及的区域,要立即熄灭所有明火、关断电源,转移居民和非抢险人员。应积极抢救伤员,立即联系救护车。
发生漏氨后,应向泄漏点喷射尽可能多的水,以稀释氨液、吸收氨蒸气。如短时间内不能堵塞泄漏点,附近人口较多,应紧急泄氨,减少向大气中的泄漏量。
(二)制冷剂大量泄漏事故的处理步骤
1.紧急停机,切断机房总电源,确保向紧急泄氨器的供水;
2.迅速穿戴好防护服和氧气呼吸器,报告安全生产管理部门,模拟报警;
3.迅速关闭漏氨的管路或设备与其他管路、设备之间的阀门,切断漏氨部位与其他管路、设备的联系;
4.向泄漏点喷射尽可能多的水,用木塞、管箍等器具堵塞泄漏点;
5.在安全生产管理人员和技术人员的指导下,尽可能抽出漏氨管路或设备中的氧液;
6.必要时,砸破紧急泄氨器箱的玻璃门,开启水阀,开启泄氨阀;开启高压贮液器、中间冷却器、低压循环贮液器、氨液分离器、排液桶的排液阀泄氨;
7.报请安全生产管理部门批准,在保证安全的前提下进行补焊;
8.进行试压,合格后可恢复正常生产;
9.做好抢修记录,配合事故调查;
10.告知运行操作人员,在恢复正常生产时立即进行放空气操作。
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通工程施工

返回版块

5.32 万条内容 · 216 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

锅炉设备安装施工工艺标准(四)

b定压顺序和方法:  (a)锅炉装有两个安全阀的一个按表中较高值调整,另一个按较低值调整。安全阀调整顺序为先调整确定锅筒上开启压力较高的安全阀,然后再调整确定开启压力较低的安全阀。  (b)对弹簧式安全阀,先拆下安全阀的阀帽的开口销,取下安全阀提升手柄和安全阀的阀帽,用扳手松开紧固螺母,调松调整螺杆,放松弹簧,降低安全阀的排汽压力,然后逐渐由较低压力调整到规定压力,当听到安全阀有排气声而不足规定开启压力值时,应将调整螺杆顺时针转动压紧弹簧,这样反复几次逐步将安全阀调整到规定的开启压力。在调整时,观察压力表的人与调整安全阀的人要配合好,当弹簧调整到安全阀能在规定的开启压力下自动排汽时,就可以拧紧紧固螺母。