土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 关于20MW光伏发电并网方案的一些疑惑,求解答

关于20MW光伏发电并网方案的一些疑惑,求解答

发布于:2015-06-09 15:34:09 来自:电气工程/光伏太阳能 7 3291 [复制转发]
大家好,小弟最近手里有一个20MW光伏发电项目,整体工程概况如下:装机容量20MW,满发大概16MW,整个站分成20个1M单元(包含2台500KVA的逆变器和1台1MVA的升压变压器),就地升压至35KV接入公用电网。现在接入系统方案审查过后,专家提到几个问题:
1.明确光伏电站无功补偿容量计算,这个我当时是按典型设计4Mvar的动态无功补偿装置来配置的,专家说需要明确计算步奏,大概整个站需要补偿感性无功多少,容性无功多少,小弟确实不知道怎么算了,希望大家能指教
2.明确光伏电站接入电网后实际谐波电流值。谐波电流这一部分,我是把电能质量要求 谐波电压与电流的要求值给列进报告了,专家说需要有自己计算的值,这个怎么个算法,求指导
在此先谢谢大家了

全部回复(7)

只看楼主 我来说两句
  • 同道者已难寻
    逆变器的功率因数 好像是0.8.有功部分不变,增加无功补偿,功率因数提高到0.9.
    2016-11-28 08:29:28

    回复 举报
    赞同0
  • co1479811215374
    帮顶。等待高手
    2016-11-22 18:44:22

    回复 举报
    赞同0
  • mcgrady21121
    mcgrady21121 地板
    这个太深奥,帮不了楼主。不知楼主能否把完成的图纸共享下学习学习,谢谢! 412046133@qq.com:lol
    2016-11-09 12:45:09

    回复 举报
    赞同0
  • huashi1993
    huashi1993 4楼
    不会算。帮顶。
    2016-11-04 17:30:04

    回复 举报
    赞同0
  • 一通百顺
    谢谢楼主分享资料
    2016-11-03 17:00:03

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(7条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

光伏太阳能

返回版块

1.33 万条内容 · 184 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

石化行业电气设计想转光伏电气设计

请问,本人有两年的石化行业的电气设计经验,个人觉得学得还行。但是现在石化工程的行情不太好,本人想转做光伏发电,请问难度怎么样,需要增补哪些知识。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10