喷淋灭火系统喷头配置中常出现的问题(1)设计中常出现喷头间距<2.4m,或喷头间距大于“喷规”(简称)第7.1.2表规定。离喷水喷头越近,空气温度越低,如小于2.4m。隔壁喷头开始喷水时间拖延,甚至出现跳喷,如喷头距离过大,喷水强度不够,两种情况均对灭火效果不利,延误最佳灭火时机。大家都知道喷淋灭火是越早、越快、扑灭瞬间火越好,酿成大祸的几率也就越小。成功灭火的范例中60~70%都是喷淋系统成功扑灭、控制初期火,防治火势蔓延。我国曾试验6分钟可达到“轰然”,一旦“轰然”,火势迅速蔓延和扩张,在极短的时间内可达到74m?火灾,如不能及时得到控制,酿成大祸的可能性极高,成功扑救的可能性很小。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句-
chen-jh
沙发
2018-06-04 09:35:04
赞同0
-
中衫子缘
板凳
首先,感谢楼主的帖子,学习了。
2017-07-20 23:48:20
赞同0
加载更多我认为也是按泡沫规范来,465平米。还有一点现在是8L/s,3min的转换时间 新的喷规这一条已经删了。 所以应该只遵守泡沫规范
回复 举报
作用面积,还是建议按照465去算,否则容易吃一般条文。
我在纠结另一个问题,比例式混合器和信号阀,谁做前谁在后?
有的论文是:比例式混合器+信号阀+水流指示器+减压孔板+喷头………………
有的则是:信号阀+比例式混合器+水流指示器+减压孔板+喷头………………
第一次做泡沫-水喷淋系统,纠结啊。
回复 举报