土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 柱内钢筋做避雷引下线只焊接一条钢筋可以吗?
一间120平方的房子,有四条柱子是焊接避雷引下线的,但每条柱子只焊接了一条14mm的钢筋,规范说小于16mm的钢筋要焊四条的,只焊一条问题大吗?

全部回答(4 )

  • lingxuct
    回楼上:本帖就是在讨论立柱钢筋作引下线的事?

    讨论用几根时,楼主朋友说一根行不行?规范要求的不是一根,一般是用Φ16及以上的对角二根!

    “所有的纵向钢筋---------都是避雷器引下线”? 说这话,偶感觉朋友还不知道“是”与“不是”的区别?

    “不是”的钢筋可以让结构专业去施工,“是”的需要电气专业做好“跨接”的!(所有的都“是”时,你会把所有的钢筋都做“跨接”?)
    2015-06-11 13:59:11 来自 PC 评论 举报
  • qq_1433772986535
    ccc___ 发表于 2015-6-10 13:36 用一条钢筋与用二条钢筋,阻抗是不是小了一倍?NO,用二根钢筋作引下线要比用一根钢筋的阻抗小很多倍, …大哥,您好!因为地梁是接地的,根据“新规范《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》 GB50601-2010第3.2.3条要求,除设计(结构)要求外,兼作引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的连接,应采用土建施工的绑扎法或螺丝扣的机械连接”,如果柱内钢筋和地梁的钢筋是绑扎的,那么柱内所有的纵向钢筋可不可以都是避雷的引下线?希望大哥多多赐教,谢谢!:)
    2015-06-11 11:56:11 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    用一条钢筋与用二条钢筋,阻抗是不是小了一倍?

    NO,用二根钢筋作引下线要比用一根钢筋的阻抗小很多倍,因为单根钢筋通过雷电流时,dq/dt非常大,在电流路径上的感抗(电流产生的磁场引起的)会极其明显,当二根钢筋平行时,二条电流路径产生的磁场会相互抵消,大大减小了感抗!

    所以,规范是基于电流原理作出二根或四根的,所以,按规范做是不会错的。

    至于只做了一根钢筋作引下线,会出现什么,当然不会一碰到雷击就发生烧断钢筋、打坏立柱、损坏建筑内电器;但碰上大一点的直接雷,按规范做的会没事,不按规范做的就可能发生事情了。
    2015-06-10 13:36:10 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.73 万条内容 · 349 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10