土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 甲方业主 \ 关于18层风道的送风量计算是否正确?
关于18层风道的送风量计算是否正确?

http://co.163.com/if_39198421_3.htm

全部回答(2 )

  • fdhdgcb
    看了非常感谢。
    我能否请教一下,我处有相似的一套设备,怎么达不到要求。
    相关数据:
    送风机 型号:SWF-Ⅲ-6A 功率:7.5KW 送风量:19000m3/h 转速:2900转/min
    全压:960Pa 风道:1300mm/500mm/60M 出风口:420mm/470mm/9个。
    说明一下,我处是17楼高正压送风机,望指点。谢谢!
    2010-01-05 22:39:05 来自 PC 评论 举报
  • cxb0402
    想赚积分。
    2007-10-25 12:52:25 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。