发布于:2015-05-29 16:08:29 来自:电气工程/照明工程 16 20200 [复制转发]
之前看到一个施耐德的产品册中断路器的型有分“配电保护”与“电动机保护”,有没有哪位大神能详细讲讲这两者的区别,

全部回复(16)

只看楼主 我来说两句
  • annia319
    annia319 沙发
    虽然配电用断路器和电动机用断路器脱口曲线是不同的,但是我认为,在整定值合理的情况下,配电用断路器可以用于电动机回路的保护,只要脱扣电流躲过启动电流就可以了
    2016-01-06 16:35:06

    回复 举报
    赞同0
  • wangyu4753748
    wangyu4753748 板凳
    谢谢 谢谢 学习啦
    2015-12-23 22:44:23

    回复 举报
    赞同0
  • w123x456m7890
    w123x456m7890 地板
    学习了,谢谢
    2015-12-22 17:04:22

    回复 举报
    赞同0
  • 巴亚
    巴亚 4楼
    学习一下,这些我也是不懂的。
    2015-06-23 09:12:23

    回复 举报
    赞同0
  • lptkz
    lptkz 5楼
    用于配电保护的开关,额定电流要大些,但瞬时保护电流的倍数可调范围较大(5~10)倍,主要用于配电线路的始端;用于保护单个电动机时的配套开关就要选用电动机保护型的开关,额定电流可能不是太大,但瞬时保护电流的倍数大(可达12倍)。