某工程采用TN-C-S的系统,室外照明系统采用TT系统。这样可以吗?

从变配电室到室外照明配电箱用的电缆型号: YJV-0.6/1KV-5*10

室外照明配电箱系统图


1.jpg








1.jpg

全部回答(11 )

  • beida_energy
    cityofdreams 发表于 2015-6-3 08:51 学习了可否每个回路敷设40×4镀锌扁钢作为本回路的公用接地体。这是可以的,因为这一类设施都可以做等电位连接的,这样的话 ,每个灯的保护路径就是多个灯接地电阻的 并联值,肯定会使动作更可靠。
    2015-06-03 09:28:03 来自 PC 评论 举报
  • co1432782306688
    beida_energy 发表于 2015-5-29 12:41 如果路灯距离较远,比如,超过百米了,靠保护导体本身的用电截面很难构成接零保护的有效回路阻抗,那么就可 …学习了可否每个回路敷设40×4镀锌扁钢作为本回路的公用接地体。
    2015-06-03 08:51:03 来自 PC 评论 举报
  • shimiandemeng
    路过,学习了
    2015-06-01 13:23:01 来自 PC 评论 举报
  • pyled
    可以使用,但有前提,路灯所有回路不能再有接地线,且路灯TT系统与配电箱内接地端子不能有任何电气连接。
    2015-06-01 11:36:01 来自 PC 评论 举报
  • wangming096128
    路过,学习了
    2015-06-01 11:27:01 来自 PC 评论 举报