靠立柱暗装消火栓箱箱体是否需要和立柱留出一定距离
靠立柱暗装消火栓箱箱体是否需要和立柱留出一定距离
靠立柱暗装消火栓箱箱体是否需要和立柱留出一定距离?暗装消火栓箱预留洞口时需要多出几公分尺寸?
发布于
2015-05-16 21:13:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
shui2010
消火栓箱洞顶要放预制梁 或现浇的梁 所以尽量不要紧贴柱子边 要留200-300mm距离
2015-09-28 11:35:28
来自 PC
评论
举报
wanwan197
求高手解答
2015-05-16 21:34:16