次梁垂直伸入主梁,锚固长度仍不够怎么办(该处无柱)
次梁垂直伸入主梁,锚固长度仍不够怎么办(该处无柱)
请问二层楼板框架梁中次梁垂直伸入主梁后,加上弯锚锚固长度仍不够怎么办(该处无柱)
发布于
2004-12-06 19:19:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(13 )
xilongtang
这种情况很少见到,既然是次梁搭在主梁上,负筋就不应太大,锚固长度也不会太大,二五的钢筋,30倍的d,才750,既然次梁负筋都用到25了,说明主梁抗扭刚度很大,那么也就不存在,锚固不够的问题了。次梁与主梁处不管计算是按简支还是固接,负筋都应符合受拉钢筋的锚固要求(即直线锚固时长度≥La,弯折锚固时满足:直线段≥0.4La,折线段≥15d),那种认为简支时只须满足直线段≥0.4La的想法是错误的。(
2007-03-16 09:13:16
来自 PC
评论
举报
bozhou2008
次梁与主梁处不管计算是按简支还是固接,负筋都应符合受拉钢筋的锚固要求(即直线锚固时长度≥La,弯折锚固时满足:直线段≥0.4La,折线段≥15d),那种认为简支时只须满足直线段≥0.4La的想法是错误的。(混凝土规范10.2.6条)。
直线段不够加短钢筋的做法也不允许
2005-04-26 11:37:26
来自 PC
评论
举报
opt_w
锚固好节点,用钢结构的知识
2005-04-22 10:11:22
来自 PC
评论
举报
lwtwentao
按铰接时通常情况下都能满足平直段长度>0.4LaE;如还不够加锚筋或锚板.
2005-04-21 22:23:21
来自 PC
评论
举报
plane2002
加焊横向锚固筋
2005-04-21 21:34:21
来自 PC
评论
举报