土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空气源热泵试验中机组出现问题,请好心有经验人士帮忙给点建议。

空气源热泵试验中机组出现问题,请好心有经验人士帮忙给点建议。

发布于:2015-05-14 13:56:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
研究生课题做了一个空气源热泵机组,在调试的时候出现了这种情况:开机后,出现有一段时间,制冷剂流过视液镜没有气泡,流量计指针稳定,大概稳定一两分钟后,会看到视液镜中开始有气泡,流量计指针开始波动,慢慢减小,吸排气压力也开始减小,吸气压力基本减小到零,然后又过了一分钟左右,视液镜中的气泡慢慢没了,流量计指针回复到原来位置,吸排气压力又升上去,系统就这样往复地周期性变化。之后我就给系统加了一些制冷剂,但还是这种流量周期性变化,只是流量波动幅度比以前小了,吸排气压降比以前小了些。想问这是什么原因造成的?比较着急,请有经验者帮忙回答,非常感谢。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • co1431581769405
    我有点困惑的是假如干燥器或者蒸发器部分有堵的,流量也不会或大或小,一会正常一会断流吧?会不会是这样呢,就是因为我把电子膨胀阀给固定在一定开度,冷凝后的液体经过电子膨胀阀节流后产生散发气体使节流后的气液比变大造成流量时大时小呢?假如我让电子膨胀阀按过热度调节起来,这种流量的时大时小问题会不会就能解决了?谢谢
    2015-05-15 22:48:15

    回复 举报
    赞同0
  • co1431581769405
    上理暖通人 发表于 2015-5-14 20:48 首先感谢您的回复。我上面没有描述完全,很抱歉。我做的是一个复叠式空气源热泵机组,分高温级和低温级两 …会不会因为电子膨胀阀开度锁定在固定开度造成的节流后产生气体使气液比上升,造成的流量或大或小呢
    2015-05-15 15:32:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.67 万条内容 · 881 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于压力表的问题

如果1公斤R404A冷媒,在R22氟压力表上测压时,是不是也是显示的1公斤?相同,如果1公斤R290碳氢冷媒,在R22氟表上测压时,是不是也是显示1公斤?很多人说压力是一样的,只是温度对应的不一样。也有的人说压力和温度都不一样,只能在专属冷媒表上测量,才是准确的。 各位师傅们,请教下。

回帖成功

经验值 +10