土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 高层住宅下的一二层商业网点,室内楼梯需要做封闭楼梯吗?
高层住宅的一二层网点,单层建筑面积都超200平,为银行的营业厅,一部室内楼梯,按最新《建规》是不是可以不用做封闭楼梯间呢?
请高手指导下。

全部回答(9 )

  • 陈大亮
    建筑设计防火规范5.5.13.3条,如果为商店(商业)应为封闭楼梯间。
    2019-04-07 22:37:07 来自 PC 评论 举报
  • qq_1436755968087
    我是来学习的
    2015-09-28 14:48:28 来自 PC 评论 举报
  • 貌似很忙
    建筑设计防火规范5.5.13.3条,如果为商店(商业)应为封闭楼梯间。一部楼梯可以,但是1层必须有2个出口
    2015-08-28 13:51:28 来自 PC 评论 举报
  • co1438251524855
    我是来学习的
    2015-08-28 12:57:28 来自 PC 评论 举报
  • rxza259
    不用做..................
    2015-08-26 16:59:26 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(9条)