本帖最后由 中国大麻糕 于 2015-4-28 09:53 编辑

10kV中性点经低电阻接地系统在全国大城市电网上普遍采用。变电站、开闭站10 kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器'>电流互感器方式使用越来越多,由于过去零序电流互感器'>电流互感器使用不多,所以在安装使用上发现了许多问题,有的甚至于造成零序保护装置在接地故障时拒动,保护越级。

本文介绍了有关零序电流互感器安装注意事项如下:


零线pp.jpg


1 安装存在的问题

(1) 零序电流互感器 '> 电流互感器应装在开关柜底板上面,应有可靠的支架固定。但有些厂家或施工单位将零序电流互感器 '> 电流互感器安装在开关柜底板下面的支架上,更有甚者将零序电流互感器 '> 电流互感器捆绑在电缆上,这违背了开关柜全封闭原则,既不安全,也不防尘,更不防小动物,留下很多隐患。
(2) 电缆终端头穿过外附零序电流互感器 '> 电流互感器后,电缆金属屏蔽接地线与外附零序电流互感器 '> 电流互感器的相对位置不正确。根据《北京地区电气工程安装规程》规定:三芯电力电缆终端处的金属护层必须接地良好 ; 塑料电缆每相铜屏蔽和钢铠应锡焊接地线 ( 油浸纸绝缘电缆铅包和铠装应焊接地线 ) ,电缆通过零序电流互感器 '> 电流互感器时,电缆金属护层和接地线应对地绝缘,电缆接地点 ( 电缆接地线与电缆金属屏蔽的焊点 ) 在互感器以下时,接地线应直接接地


图一pp.jpg


接地点在互感器以上时,接地线应穿过互感器接地(见图2),接地线必须接在开关柜内专用接地铜排上,接地线须采用铜绞线或镀锡铜编织线,接地线的截面必须符合规程要求。在检查中发现有些电缆接地线该穿零序电流互感器'>电流互感器时未穿,一些不该穿零序电流互感器'>电流互感器的反倒穿了,造成事故接地零序保护不能正确动作。

图二pp.jpg


(3) 由于电缆终端头做得比较大,造成电流互感器'>电流互感器磁路不闭合。目前常用的10
kV电力电缆为三芯交联聚乙稀电缆,截面多为240 mm2、300
mm2,电缆外径较粗再加上三芯手套附加的热溶密封胶就更粗,零序电流互感器'>电流互感器套不上去,施工中就拆开零序电流互感器'>电流互感器接口,电缆套过来了,接口却忘记恢复;有的恢复了,但接口恢复不严;更有的终端头三芯分开处比零序电流互感器'>电流互感器内径粗又正好卡在零序电流互感器'>电流互感器中间使零序电流互感器'>电流互感器接口无法恢复闭合,造成零序电流互感器'>电流互感器磁路不闭合,无法正常工作。
(4) 零序电流互感器'>电流互感器二次连片在电缆施工中被打开,工作完结后未及时恢复,造成电流互感器'>电流互感器二次线圈开路。
(5) 电缆金属护层接地线的接地端未焊接接线端子,也未接在开关柜内设置的接地铜排上,而是随便搭接在开关柜体螺栓上。


2 正确施工方法

10 kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器'>电流互感器,在设计施工中应注意:
(1) 应保证选用零序电流互感器'>电流互感器内径大于电缆终端头外径;
(2) 施工中尽量不要拆动零序电流互感器'>电流互感器,如必须拆动,工作完结必须恢复原状;
(3) 接地线须采用铜绞线或镀锡铜编织线,接地线的截面不应小于25
mm2,接地端部要焊接接线端子,并正确处理接地线与零序电流互感器'>电流互感器的相对位置,接地线必须安装在接地铜排上;
(4) 通电前要对零序保护系统进行整定,确保保护工作正常。



全部回复(8)

只看楼主 我来说两句
  • cof1657342244352
    接有零序互感器的高压电缆另外现场端需不需要接地
    2022-07-09 12:52:09

    来自 土木在线手机版

    回复 举报
    赞同0
  • gamer0319
    gamer0319 板凳
    工作中遇到过这个问题:)
    2015-05-03 20:54:03

    回复 举报
    赞同0
  • co1429242552997
    不错 学习喽 感谢分享
    2015-05-03 13:01:03

    回复 举报
    赞同0
  • 瑞山
    瑞山 4楼
    图片表述的很直观,对照图片规范条文就能好理解多了:victory:
    2015-05-02 10:58:02

    回复 举报
    赞同0
  • jianzhudianqi
    路过学习了
    2015-05-01 03:49:01

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(8条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.56 万条内容 · 1655 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【知识百科】电力设备进行“美容”和“包装”,你值得一看

电力设备的清洗和防腐,就象对电力设备进行“美容”和“包装”,不光是为了美观,更重要的是为了安全和延长使用寿命。如果金属壳体不定期进行“美容”和 “包装”,锈蚀起来很快损坏,减少使用寿命。一个变电站设备不定期投入一定费用进行“美容”和“包装”,如果发生事故,那将是几百倍和上千倍的经济损失,而定期投入很少一点美容包装费,可以保证设备安全运行,一切投入都会在短时间内得到偿还。因此,企业的经营者要注意这个问题,要从安全的高度来看

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10