土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 家里卫生间插座的空开,只要我一开浴霸(照明,风暖集成的)就跳闸

家里卫生间插座的空开,只要我一开浴霸(照明,风暖集成的)就跳闸

发布于:2015-04-25 16:03:25 来自:电气工程/供配电技术 9 8857 [复制转发]
本帖最后由 霍建华交换机 于 2015-4-25 16:21 编辑

家里卫生间插座的空开,只要我一开浴霸(照明,风暖集成的)就跳闸


家里照明和插座分开的 ,都有单独的空开 浴霸应该用的是 照明空开,但是却跳的是卫生间插座空开。

是什么原因呢?

全部回复(9)

只看楼主 我来说两句
  • chuyancheng
    chuyancheng 沙发
    选择个大的。。。
    2015-05-04 23:22:04

    回复 举报
    赞同0
  • tbdy
    tbdy 板凳
    霍建华交换机 发表于 2015-5-4 15:28 感谢各位的回复,已经解决了。 改水电改错了,,之前是我没说清楚,浴霸应该用的是照明线,,浴霸一开, …插座和灯公用N线,插座带漏电保护,灯回路不带漏电保护,启用瞬间插座N线有电流,漏电保护动作了。不能共用。另外,浴霸最好也带漏电保护,虽然可能经常跳闸(要看浴霸质量)。规范用的是宜带漏电保护。
    2015-05-04 17:11:04

    回复 举报
    赞同0
  • fitman
    fitman 地板
    水电错了会跳闸!水和地线错了吧!
    2015-05-04 16:31:04

    回复 举报
    赞同0
  • 霍建华交换机
    感谢各位的回复,已经解决了。
    改水电改错了,,之前是我没说清楚,浴霸应该用的是照明线,,浴霸一开,卫生间插座跳闸,但是浴霸能正常使用,插座不能用。再推上空开,插座能用,所以我分析N接到一起了。找姐浴霸的师傅改了,他说是水电改错了,
    2015-05-04 15:28:04

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1430137376548
    1:应该是把N相共用了
    2;或是浴霸用卫生间电源电源漏电了
    3或许是空开有故障(我遇过多次)
    2015-04-28 00:00:28

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(9条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.63 万条内容 · 1704 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问高层焊接的防雷引下线电阻怎样测出

请问高层焊接的防雷引下线电阻怎样测出

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10