请教风电场计量偏差问题

发布于:2015-04-18 19:20:18 来自:电气工程/风力发电技术 1 1511 [复制转发]


49.5MW风电场三条集电线路,35KV侧分别装有计量表计,CT变比为400/1,经100MW主变升压至220KV送出线路,220KV侧CT变比为1000/1,现低压侧三条集电线路计量的电量和反而没有220KV侧上网电量高,每日较上网电量低1000—7000KWh。请问是何原因。谢谢各位。

  • wzhq802
    wzhq802 沙发
    这个需要检查CT、PT回路,我们管理的几个光伏、风电投产后都出过相同问题,有接线错误问题,也有PT高压保险熔断问题(计量、测量、保护电压有一相略低)
    2016-06-27 10:49:27

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

风力发电技术

返回版块

8554 条内容 · 109 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风电场与风功率预测系统永不分手的秘密,快快来围观!!

随着我国风电、光伏发电等新能源的发展,并网难的问题也逐渐显现。由于电能的储存难题一直没能得到有效解决,新能源并网问题仍处于探索状态。由于新能源发电具有间歇性、不稳定性,并网后对电网冲击巨大,因此,做好新能源发电的预测和调控是风电并网稳定运行和有效消纳的重要条件。为此,这也就使得风电场与风功率预测系统永不分手,一路扶持相伴左右。 为应对以上问题,国能日新研发了SPWF-3000风电功率预测系统。该系统具有高精度数值天气预报功能、风电信号数值净化、高性能物理模型、网络化实时通信、通用风电信息数据接口等高科技模块;可以准确预报风电场未来168小时功率变化曲线。国能日新的风电功率预测系统短期预测精度超过80%,超短期预测精度超过90%。使风电场可以向电网公司提供准确的天发电功率,电网调度可以有效利用风电资源,提高风电发电上网小时数。并且由于对未来一段时间的发电功率有所了解,电网调度也可以合理的安排个风电场的发电情况,防止由于天气变化引起电场出力的突然增大或减小对电网造成的损失。