逆止阀对烟气起隔断作用吗?
逆止阀对烟气起隔断作用吗?
强度能达到要求吗?耐热,耐高温?
发布于
2004-12-06 11:42:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(3 )
gyhjfjm
本人拙见是在通风系统中尤其是防排烟系统应尽量避免用止回阀。
理由:通风压力较小,断面也较大,跟水路相比,还因为阀门制作的材料钢度等问题,要利用风压将阀板完全关闭是非常困难的。切断不严密,对系统肯定有不利的影响。
2004-12-12 14:46:12
来自 PC
评论
举报
hhbox
我觉得70度防火阀对烟气有有效的隔离作用,280度熔断的排烟防火阀防止火舌通过风管传播.止回阀有铝制,钢制,主要作用是用于止回,如果用于消防风管应指明使用制作材料!用于消防隔断烟火还是用防火阀类来控制.锅炉类共用烟道由于排烟管厚度有加厚且外加岩棉保温,可以采用止回阀避免锅炉之间串烟!
2004-12-11 14:51:11
来自 PC
评论
举报
jswgq-55
应该没问题,看材料选用。