土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ MNS 出线柜800宽侧出线(带多功能板)

MNS 出线柜800宽侧出线(带多功能板)

发布于:2015-04-10 21:15:10 来自:电气工程/供配电技术 5 4744 [复制转发]
MNS馈电柜柜宽标准的是1000mm,600mm的抽屉+400mm的电缆小室,那做成800mm宽有问题么?个人觉得电缆小室不用留那么宽,200mm就差不多了,1m的柜子太大,太占地了!
是业主需要800宽侧出线,带多功能板。带电动机回路,抽屉需加深。问题来了:加深后接线困难(本就困难),求解。
1. 全部<250A带电动机回路,800宽侧出线,带多功能板。 800宽侧出线方案可行【是】 【否】
2. 带1~2个400/630A的馈线回路,800宽侧出线,带多功能板。 800宽侧出线方案可行【是】 【否】,解决方案?1000 尽量不采用。
综上所述:800宽侧出线方案可行【是】 【否】:)

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • dylan3940
    dylan3940 沙发
    800柜宽是标准柜型,为啥不可以?
    2015-08-20 08:40:20

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    后出线就可以,但不是标准MNS柜了,标准MNS柜后面是封死的。

    理想做法,后出线,柜前右边小门可装二次端子,二次端子排尽量装在右侧柜边,不要装在右边门内的左边,那样会看不清楚线套管上的编号。
    2015-08-20 08:01:20

    回复 举报
    赞同0
  • 巴亚
    巴亚 地板
    我是来学习的
    2015-08-19 22:36:19

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1428665156010
    现在准备改方案了,做600宽后出线。
    2015-08-19 18:47:19

    回复 举报
    赞同0
  • yingying20
    yingying20 5楼
    帮定...800是否可行?
    2015-07-23 10:38:23

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.55 万条内容 · 1646 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

接地保护与接零保护

本帖最后由 woheni2010 于 2015-4-10 20:18 编辑 偶尔看到接零保护用于中性点接地的场所,但是民用建筑里面变压器低压侧不是一般都接地吗?为什么又是采用接地保护。还有在接零系统中把PE叫保护零线,在接地系统中把PE叫做接地保护线。我已经凌乱了 。求大神。TNS接零系统和TNS接地系统到底啥区别 我看两个系统图上没啥区别吗

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10