土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 确定KYN28-12高压柜前操作通道宽度,求KYN28高压柜的手车长度

确定KYN28-12高压柜前操作通道宽度,求KYN28高压柜的手车长度

发布于:2015-04-09 16:28:09 来自:电气工程/供配电技术 19 35084 [复制转发]
确定KYN28-12高压柜前操作通道宽度,求KYN28高压柜的手车长度

全部回复(19)

只看楼主 我来说两句
  • chenxi2015
    chenxi2015 沙发
    手车900  
    2019-06-16 16:59:16

    回复 举报
    赞同0
  • ffqq0629
    ffqq0629 板凳
    感谢楼主的分享.
    #16 0
    2018-03-14 09:33:14

    回复 举报
    赞同0
  • 电气交流
    电气交流 地板

    28的柜型,手车的深度应该在700~900之间,按照900来设计比较靠谱!

    盘前空间大一点没坏处,当然前提是配电室的平面空间足够!

    单侧盘前:单手车+1200,考虑2200mm比较合适!

    双侧盘前:双手车+900,考虑2800mm比较合适!

    2018-03-14 08:56:14

    回复 举报
    赞同0
  • wm6318
    wm6318 4楼
    感谢楼主的分享.
    2016-11-24 08:55:24

    回复 举报
    赞同0
  • 安静平凡
    感谢楼主的分享.
    2016-04-19 20:23:19

    回复 举报
    赞同0