《建筑物防雷设计规范》3.0.3及3.0.4中所说的火灾危险场所有明确定义吗?
有的审图机构认为甲乙丙类厂房(仓库)就是火灾危险场所,有何依据?

全部回复(7)

只看楼主 我来说两句
  • lhsdy
    lhsdy 沙发

    火灾危险分级.jpg

    2021-04-06 10:49:06

    回复 举报
    赞同0
  • cof1601001288894

    我也在找依据,有哪位大咖有依据吗?麻烦贡献一下!

    本人自认为:丙类厂房仓库)宜按二级防雷设计。

    2020-09-25 10:38:25

    回复 举报
    赞同0
  • wwwbbb73
    wwwbbb73 地板
    老规范《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 (GB 50058-92) 有专门章节讲火灾危险环境,并有定义(火灾危险21、22、23区)。而新规范《爆炸危险环境电力装置设计规范》 (GB 50058-2014) 把有关火灾危险的章节取消了。
    2015-05-27 08:16:27

    回复 举报
    赞同0
  • tyq
    tyq 4楼
    火灾危险场所,是指在生产过程中,产生、使用、加工、储存或转运闪点高于场所环境温度的可燃液体,或者有可燃粉尘、可燃纤维,或者有固体状可燃物质,并在可燃物质的数量上和配置上,能引起火灾危险的场所。
    2015-05-25 17:43:25