有一个小小的问题想问一下大家是这样的.我师傅给我看了内蒙的一个项目.然后给我了一套图纸.让我试试消防.我想问的是.消防我把那个感烟探测器布置的差不多了.然后我就不知道还能做点什么了.求各位指点一下我.然后教教我该怎么做的.我师傅说还有什么广播.手动报警按钮.声光报警器.什么防火的什么东西我没记住.然后还有冷化风机.还有什么bong的.谢谢各位帮帮忙的
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10)
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报
1、圈1从上到下分别为塑壳断路器型号,是断路器的一种,民用建筑里常用的三种微型断路器、塑壳断路器、框架断路器,3P 4P是指的保护极数、电缆型号、敷设方式;
2、圈2为电度表,10(40)为量程,选型参照《住宅建筑电气设计规范》3.3.1
3、圈3为浪涌保护器,选型看厂家的产品手册
图二
1.断路器
2.断路器,漏电保护附件,电缆,穿管
图三是一样的 线缆选型和断路器选型配套,主要就是算电流,具体选型再看厂家的产品手册
回复 举报
回复 举报
回复 举报