土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水池最低有效水位和消防水泵自灌吸水最低水位

消防水池最低有效水位和消防水泵自灌吸水最低水位

发布于:2015-04-01 20:28:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 52 28120 [复制转发]
消防水池最低有效水位是满足消防水池有效容积而定的最低水位,新消规是要求比吸水喇叭口高600mm以上;消防水泵满足自灌吸水的最低水位,新消规没有说,但建筑给排水设计规范第3.8.6条立式多级离心泵吸水端第一级(段)泵体可置于最低设计水位标高一下。有些审图的就认为消防水泵自灌吸水最低水位是消防水池最低有效水位,而消防水池一般跟水泵房地面标高相等,且设了吸水井800mm深,这样就把最高水位太高了!

全部回复(52)

只看楼主 我来说两句
  • babeimozun
    babeimozun 沙发

    10.jpg44.jpg11.jpg

    2022-07-10 22:57:10

    回复 举报
    赞同1
  • yangj
    yangj 板凳
    按照黄晓家宣贯讲的消防水池最低有效水位应按图集04S204自灌式启泵最低水位算。规范条文说明误导了。
    2015-05-20 16:21:20

    回复 举报
    赞同1
  • qq_1609942949532
    消防专用水泵选用及安装图示 04S204  规定对于机械密封的立式多级泵,消防水池满足自灌式启泵的最低水位宜高于消防泵机械密封压盖端部的放气孔,正常运行时,消防水池的最低水位应高于水泵第一级叶轮,我。希望可以帮到你
    2021-01-06 22:40:06

    来自 土木在线APP

    回复 举报
    赞同0
  • dsx
    dsx 4楼
    最低水位在图集上表示对于立式泵,在放气孔之上
    2017-09-11 23:02:11

    回复 举报
    赞同0
  • 取什么名好呢
    很好的学习资料
    2017-09-11 21:22:11

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(52条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

27.84 万条内容 · 564 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

喷淋用天正给排水计算准确吗

1.一个喷淋系统的入口压力到底怎么计算?用天正计算的准确吗?3.喷淋的管径是严格按照规范上的表格定的吗,那样计算水损会不会太大?要不要放大管径?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10