[新丁求助]轻钢龙骨石膏板隔墙的横向龙骨问题
[新丁求助]轻钢龙骨石膏板隔墙的横向龙骨问题
我们公司办公室装修时原设计的轻钢龙骨石膏板隔墙为每600mm设置一道竖向龙骨,每幅墙设置3道横向龙骨(墙高约2.8米),后来验收时候发现做的龙骨已经被改为每400mm设置一道竖向龙骨,仅一道横向龙骨设置在地面上2米处,请问高手:
这样设置龙骨会不会影响隔墙的正常使用功能;会产生什么样的问题;这样做是否符合规范要求?