土木在线
资料
论坛
课程
软件
会议
APP
产品
直播
VIP会员免费下载全站千万资料
距离会员到期还有
30
天
/
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
输变电工程
\
求助!小电流接地选线装置的常开接点用不用接进断路器操作回路的跳闸回路
求助!小电流接地选线装置的常开接点用不用接进断路器操作回路的跳闸回路
发生接地故障时,小电流选线装置会发出信号,但当接地电流危及到人身和设备的安全时,要断开电路,是不是意味着断路器的操作回路的跳闸回路中也要接上来自小电流选线装置的常开接点???
发布于
2015-03-24 16:54:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(4 )
co1428980573363
好好学习中,汲取营养
2015-05-07 11:08:07
来自 PC
评论
举报
zhangtqcn
小电流系统 单相接地允许运行1~2小时 但是要发信号让供电公司的去查线
如果单相接地就跳闸的话会影响供电可靠性。小电流选线装置的常开接点串个连接片 由业主决定是不是需要跳闸。
2015-05-05 20:16:05
来自 PC
评论
举报
weibo_1421378927306
没有人回答么
2015-03-30 10:01:30
来自 PC
评论
举报
lczb72
路过学习学习
2015-03-27 06:30:27
来自 PC
评论
举报
文章推荐
资料推荐
课程推荐
weibo_1421378927306
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
8
回复
25
粉丝
0
+ 关注
私信
输变电工程
返回版块
11.05 万条内容 · 436 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
如果单相接地就跳闸的话会影响供电可靠性。小电流选线装置的常开接点串个连接片 由业主决定是不是需要跳闸。
路过学习学习