土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁腹板hw=450到底要设置几根构造腰筋?

梁腹板hw=450到底要设置几根构造腰筋?

发布于:2015-03-23 15:59:23 来自:建筑结构/混凝土结构 30 54837 [复制转发]
混规9.2.13规定,梁的腹板高度hw不小于450mm时,梁两侧的附加钢筋间距不宜大于200,那么如果梁腹板hw=450,那么我就要在梁两侧各配置2根构造钢筋,一共四根,但是我看到12SG121-1《施工图结构设计总说明》中hw=450时,配了2根也行,如下图
QQ截图20150323155724.jpg
现在就不明白了,既然规范规定的间距不大于200,那么这个一侧配一根腰筋,间距不就大于200了吗?怎么解释?

QQ截图20150323155724.jpg

全部回复(30)

只看楼主 我来说两句
  • 栗子头
    栗子头 沙发

    工程构件名词。指梁除去与板重叠所剩下的部分,如图示,在设计计算梁腰筋时需考虑梁腹板高度hw。t012143354ecb2e249e.png

    这是我百度来的,已经是hw=450,不需要扣除板厚之类的东西了

    只能说是这个不宜的原因了吧


    2018-07-03 16:52:03

    回复 举报
    赞同0
  • shuhelin
    shuhelin 板凳
    规范里也只是说不宜大于200,不是不应,当你hw为450高时扣除保护层厚度和箍筋厚度,间距比200大一点是可以的。并且一般是有楼板的。去掉楼板腹板高度就没有450了
    2018-06-10 10:53:10

    回复 举报
    赞同0
  • 望尽天涯路00
    没有强调是不应,只是不宜,用该可以的
    2018-06-06 08:45:06

    回复 举报
    赞同0
  • huanyu_830615
    个人感觉两根就够 去掉保护层和200差不多
    2018-06-06 07:53:06

    回复 举报
    赞同0
  • huanyu_830615

    扣除保护层厚度和箍筋厚度,450差不多两根腰筋差不多

    2018-05-30 17:00:30

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(30条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

139.77 万条内容 · 1651 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【木结构专题】2015年现代木结构建筑经典案例盘点

设计是建筑的灵魂,木建筑更是如此。过去半个世纪由于历史原因,木结构建筑的发展陷入停滞,大部分建筑师、设计师对于现代木结构建筑的设计知之甚少。目前,木结构建筑成为了整个房地产建筑领域的全新热点,木结构建筑在中国已成为与混凝土结构、轻钢结构并称的另一大建筑体系,并在全国众多房地产项目中得以使用,应用前景看好。 本期布丁就给大家盘点盘点国外经典的木结构建筑案例,一起去感受一下即将到来的木结构“春天”

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10