土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 百级手术室风量计算

百级手术室风量计算

发布于:2015-03-19 15:42:19 来自:暖通空调/洁净空调系统 7 9469 [复制转发]
关于百级手术室送风量的问题
GB50333-2013对百级手术室的工作区平均风速要求为0.2-0.25m/s,那怎么计算在送风口的风速呢,如果用2.6*2.4的层流天花送风量到底是多少呢。求大神相助

全部回复(7)

只看楼主 我来说两句
  • yyb002
    yyb002 沙发
    根据实验确定,手术室层高3m时,不考虑温差,风口截面风速在0.29~0.37m/s,风量L=(0.29~0.37)*2.4*2.6*3600=6515~8312m3/h。不同的手术室层高风口截面风速也不一样。

    是滴!
    2015-06-07 09:18:07

    回复 举报
    赞同0
  • xuanxiaoxuanjiao
    本帖最后由 旋小璇 于 2015-4-17 15:29 编辑

    根据实验确定,手术室层高3m时,不考虑温差,风口截面风速在0.29~0.37m/s,风量L=(0.29~0.37)*2.4*2.6*3600=6515~8312m3/h。不同的手术室层高风口截面风速也不一样。
    2015-04-17 15:03:17

    回复 举报
    赞同0
  • zht2004
    zht2004 地板
    Q=3600FA.
    Q----风量 M3/H;
    F-----风速 M/S;
    A-----断面面积 M2。
    2015-04-13 15:28:13

    回复 举报
    赞同0
  • poorpc
    poorpc 4楼
    cp13 发表于 2015-3-20 16:00 请给我详细讲解一下呗 谢谢不用谢。这种基础的看书就能懂了。建议买本书看看 百度“冯树根”
    2015-03-21 15:31:21

    回复 举报
    赞同0
  • wangyinuantong2013
    4500~5600之间
    2015-03-20 16:34:20

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(7条)