现有4根1.5米长的铜棒,打算在院子里挖个2米见方2米深的坑打独立地线,那么这4根铜棒在坑里是一字排列,还是矩形排列比较好呢?考虑到铜棒之间的间距,2米见方的坑,是不是不够啊?

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(11 )

  • green5292
    非常感谢区管。我们这也有与此相同的接地情况,家庭用电要求不高的接地可用此法。
    2015-03-16 22:32:16 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    淘宝淘来的,不用就浪费了,有4根1.5米长的铜包钢Φ16的也可以,就根据你所淘的材料做个“非标接地装置”吧,那买来的极间连接线有多少长?就按这个线的长度为极间距离,在离房子外墙外3米处,4根成一直线,在中间二根中的一根上连接PE线进室内,接地极打入地下顶端离地面0.6米,BVR-0.5 6平方黄绿双色线穿塑料管埋地进室内。最好进到家里总箱的PE排上,其他保护接地也可以用。
    2015-03-16 07:55:16 来自 PC 评论 举报
  • qq_1426344910962
    ccc___ 发表于 2015-3-15 15:47 真搞不明白了,我的问题是为了给你答案,不想告诉偶也没关系,因偶没有解决问题的条件,就不能乱说“可行或 …大哥,我真的很外行啊!土壤情况不是不想告诉你,是因为我根本就不知道啊!铜包钢淘宝上买的,直径16mm铜包钢接地棒.我是想单独拉地线给音响用,不用那个公共地线.但电工方面一窍不通,让您见笑了…
    2015-03-15 16:29:15 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    以上PE线进总箱的是保护接地,如果有避雷接地,就不能通过总箱!!!

    避雷接地可以用线接到那根接地极上,但不能共用那根黄绿双色线!!!
    2015-03-15 16:10:15 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    zamfile2015 发表于 2015-3-15 14:35 铜棒为什么是1.5米长而不是2.5米长? ……买的时候只有1.5米长没有2.5米的,是直径12毫米的电镀铜圆钢. …真有铜包钢? 可铜包钢的连接需要专业厂的工具(模具和焊剂),一般外面买不到的。个人认为,江南(地下水在离地面1.5米以上)地区,可用一根∠50X5X2500镀锌角钢,顶端打入地下0.6米,距离房子外墙3米,从接地极到总开关箱(在地下)埋Φ15PVC管,管内穿6平方BVR-0.5的黄绿双色线,在角钢(接地极上)电线用鼻子压紧,电线穿到总箱的PE排上就可以了(房子内所有接地线都从这个PE排上接),有个必要条件,40A总开关必须带漏电!!!
    2015-03-15 16:06:15 来自 PC 评论 举报