【每周交流会.6期】静态平衡阀和动态平衡阀的区别是什么?一般怎么用?

发布于:2015-03-12 16:38:12 来自:暖通空调/通风排烟 56 18317 [复制转发]













交流主题:


静态平衡阀和动态平衡阀的区别是什么?一般怎么用?一个系统中如果是用静态平衡阀,除了每个楼层处设一个,是不是在机组那里也要设一个?















网友讨论

















湘-暖通-调琴师:


静态平衡阀就是阀门调好后开启度不变;


动态平衡阀就是阀门设置好压力值后,开启度随管理压力不断调整。


用法一样吧。。只是静态是阀门静态,压力随主管路变化而变化。。动态的话,不管你主观路压力多少,反正这个支管的压力必须是设定值。我理解的是动态平衡阀智能一点。。静态的是调试时候阀门大小就固定死了。


如果一栋十层的办公楼,立管异程,机房在一楼;使用静态平衡阀,一楼的支管开启度就是最小的,10楼最大。使用动态平衡阀,1~10楼的阀门压力设定值都是相同数值。瞎掰的~仅供参考


看末端有没有电磁阀吧!如果末端有电磁阀,我建议用静态。如果整个系统都是通的,中间没有电磁阀,就用静态吧。因为静态和动态差距不大。


要说精准,我觉得应该是动态的吧。。那个高级些


因为如果水泵是变频的话,遇到静态平衡阀,那么当初调试的结果,不一定适用所有水泵的所有工况;但是如果主管压力达不到静态平衡阀的设定值,都是全开,也失去作用了。所以,还是同城好,管他压力怎么变。









江苏-暖通-双子:


静态就是压差变化的时候,流量不会同步变化,动态可以理解成同步变化,我一直是这么理解的。。 


对于中国国内用哪种,都是瞎掰。。。 因为根本没人会去调。。。


国内的施工方估计最多把开度调到最大。。。就了事了。


其实静态也只是一个阀体;静态的就是一个阀门,只是部分压差下,等比例曲线。


平衡阀的初衷就是:调节管路设计及施工设计中导致管路流量未达设计流量的方法, 水力平衡太复杂了。。。涉及的东东太多了。。









网络来源:


■ 动态平衡阀分为流量(流量动态控制阀)和压差控制两种,根据实际需求选用。动态平衡阀用于解决各台末端因温控阀门频繁动作而引起的支路压差平衡问题。



■ 其和静态区别在于:静态平衡阀需要通过专用智能仪表进行一次性调试后锁定,将系统的总水量控制在合理范围。



■ 动态平衡阀分为流量(流量动态控制阀)和压差控制两种,根据实际需求选用。动态平衡阀用于解决各台末端因温控阀门频繁动作而引起的支路压差平衡问题。



■ 其和静态区别在于:静态平衡阀需要通过专用智能仪表进行一次性调试后锁定,将系统的总水量控制在合理范围内,但是每次改动都需要通过仪表对阀进行再锁定,动态的是自力的不用这么麻烦的,依靠管网中被调介质自身的压力变化进行自动恒定流量,静态的在工程造价上要略微便宜些。



动态平衡阀的工作原理:通过改变平衡阀的阀芯的过流面积来适应阀门前后的变化,从而达到控制流量的目的。



■ 动态平衡阀可安装在供水管上,也可安装在回水管上。当系统流体工作压力超过散热器允许工作压力时,为安全起见,动态平衡阀宜安装在供水管上。



■ 静态平衡阀亦称平衡阀、手动平衡阀、数字锁定平衡阀、双位调节阀等,用于解决管路设计中存在的支路压差平衡问题。



静态平衡阀的工作原理是:通过改变阀芯与阀座的间隙(开度),来改变流经阀门的流动阻力以达到调节流量的目的,其作用对象是系统的阻力,能够将新的水量按照设计计算的比例平衡分配,各支路同时按比例增减,仍然满足当前气候需要下的部份负荷的流量需求,起到热平衡的作用。



■ 静态平衡阀既可安装在供水管上,也可以安装在回水管上,一般要安装在回水管上,尤其对于高温环路,为方便调试,更要装在回水管上,安装了平衡阀的供(回)水管不必再设截止阀。



■ 无论静态平衡阀或动态平衡阀,自身都是阻抗元件,尤其是动态平衡阀,要求系统在选配水泵时必须考虑该平衡阀引起的附加扬程。




















希望大家各抒己见!有实例讲解更好~


:handshake :handshake :handshake













交流时间

一周,给大家提供互相交流的空间,

在这里

不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言







通过热烈讨论,汇聚群众智慧,发现独到见解,解决疑难问题;达到增长知识,共同进步的目标。









005030yncrlq0qlh038nzn.gif










005030yncrlq0qlh038nzn.gif

全部回复(56)

只看楼主 我来说两句
  • yukimama
    yukimama 沙发
    谢谢楼主资料
    2016-10-09 21:02:09

    回复 举报
    赞同0
  • tfytfky15456563
    先下了,看完后再交流。谢谢
    2016-10-08 15:45:08

    回复 举报
    赞同0
  • hgyuiytirfi3214655
    谢谢楼主提供方便,正是本人希望拥有的。
    2016-09-29 15:13:29

    回复 举报
    赞同0
  • azfgstao
    azfgstao 4楼
    好帖,要顶
    2016-09-21 17:26:21

    回复 举报
    赞同0
  • cuilujuan
    cuilujuan 5楼
    好东西,感谢楼主的分享
    2016-09-13 21:13:13

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(56条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐

通风排烟

返回版块

13.61 万条内容 · 416 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

排烟道设计安装不合理的原因分析

厨房排烟管道的设计和安装不合理,往往会造成厨房排烟不通畅,直接影响油烟净化器的使用,其主要原因有以下几种:一、主排烟管道通风面积不够根据工程经验,排烟主管道内风速不能超过15m/s,否则在运行一个时期以后很容易造成排烟系统不通畅。在油烟净化器的运行实践中,大部分案例都是因排烟管道通风面积不足引起的不通畅,管道内气体的流速都在15m/s以上。二、管道截面积变小排烟管道由于要穿过建筑梁而使管道通风截面积变小,截面上阻力增加,造成气流不通畅。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10