土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 如果底层建筑底层废水单排,排水能力不足,要设通气管,下图是左边还是右边的做法对?

如果底层建筑底层废水单排,排水能力不足,要设通气管,下图是左边还是右边的做法对?

发布于:2015-03-09 16:25:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
如果底层建筑底层废水单排,排水能力不足,要设通气管,下图是左边还是右边的做法对? QQ图片20130309162139.png

QQ图片20130309162139.png

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • glx117
    glx117 沙发
    wuyueaizhouhan 发表于 2015-3-11 11:42 为了只满足底层排水设立一根直到屋面的通气管吗?是的,底层单排横管流量不够
    2015-03-11 12:44:11

    回复 举报
    赞同0
  • glx117
    glx117 板凳
    barry.chang 发表于 2015-3-11 09:09 在底层排水不顺原因大都是因为泄水波度不足或是水平管线长所影响的,排水时管路中有空气阻塞造成排水缓慢,所 …排水管道是坡向出户端的,气体是往高了走的,是不是右边的情况排水更通畅?
    2015-03-11 09:16:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多