xx
市xx棚户区改造安置项目1#2#3#楼
模
板
安
全
施
工
方
案
编 制 人:
审 核 人:
审 批 人:
审 批 人:
编制单位:
建设工程有限公司
日 期:
2014-01-02
目 录
附:各模板计算书
一、工程概况
工程建设地点:xx市xx棚户区改造安置项目属于框剪结构;地下1层;地上分别为;1#2#楼25层;3#楼30层。建筑高度:1#2#楼81.300m;3#楼96.300m;标准层层高均为3.000m ;本标段总建筑面积41082.93m2 (地下室与其它几栋相连通,商业裙楼10005.07m2,塔楼1#、2#为17856.86 m2;3#为13221.0m2)总工期:600天。
本工程由xx市住房和城乡建设局投资建设,xx市xx建筑设计有限公司设计,xx工程技术有限公司勘察, 工程项目管理公司监理, 自治州xx设工程有限公司组织施工;由xx担任项目经理,xx任项目技术负责人。
高支撑架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2011)等规范编制。
因本工程裙楼及地下室梁支架高度大于4米,根据有关文献建议,如果仅按规范计算,架体安全性仍不能得到完全保证。为此计算中还参考了《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》中的部分内容。
本工程柱墙、梁板模板安装材料均采用木胶板、木方与钢筋、步步紧、模板卡、钢管相结合。
二、编制依据
1、xx市xx棚户区改造安置项目1#2#3#楼施工图纸。
2、《模板安装、拆除工程检验批质量验收记录表》的规定。
3、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)
4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)
5、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2011)
三、施工准备
将楼层各道轴线分别弹线,并引测好标高线,按照工程的柱、剪力墙、梁板进行模板和配套明确其刚度和稳定性、在安装模板前必须,将模板清理干净,刷好脱模剂,防止污染钢筋及混凝土接触,脱模剂应涂刷均匀,不得漏刷。
四、材料选用
1、模板材料
模板材料选用δ=18厚的木芯胶合板,模板的背带选用50×80mm厚的木枋。
2、紧固材料
紧固材料采用Φ12加固铁杆,其中防水砼采用带止水板的加固钢筋杆,其他剪力墙采用一般直钢筋杆。
梯井地下部分防水剪力墙中带止水板钢筋杆,为一次性使用,其他剪力墙内加固杆为Φ12加固铁杆,穿Φ16PVC管后,重复使用。
更多精彩内容详见附件:
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主分享的资料
回复 举报