抗震调整系数对偏心受压柱的受压区高度x是否采用?
抗震调整系数对偏心受压柱的受压区高度x是否采用?
大家讨论:关于偏心受压柱,在抗震设计时,轴向力N的抗震调整系数为0.8,在求受压区高度x时,是否对轴向力N采用调整系数?
发布于
2015-03-05 10:09:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(4 )
jgb36
需要的,看2011年的注册结构有道题就是这个,答案里面有抗震调整系数。
2015-09-29 18:44:29
来自 PC
评论
举报
yushilin
都有,正截面也是一样有
2015-09-06 09:17:06
来自 PC
评论
举报
路漫漫兮
凡是混规中写了小于等于的,右侧都是承载力项,用它除以承载力抗震调整系数。而非对效应乘以折减系数,虽然有时计算结果一样但有时不一样。
2015-09-05 21:34:05
来自 PC
评论
举报
yushilin
大家讨论:关于偏心受压柱,在抗震设计时,轴向力N的抗震调整系数为0.8,在求受压区高度x时,是否对轴向力N采用调整系数?