建筑设计
\
建筑问答
\
疑惑:车库内与主体的分隔墙上是否需要装甲级防火门?
疑惑:车库内与主体的分隔墙上是否需要装甲级防火门?
车库内与主体的分隔墙上是否需要装甲级防火门?
发布于
2015-02-28 17:03:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(23 )
西西之彤
如果车库跟塔楼之间是有防火分区的,在分区墙上开的就是甲级门,如果是塔楼在防火分区内部的,只是作为疏散用的就用乙级防火门
2017-03-17 14:49:17
来自 PC
评论
举报
xfxwh
首先要明确其他部分的使用功能与车库的关系。图中使用功能为疏散楼梯、电梯,其功能也为车库服务,这种情况不划分防火分区,符合相关前室、楼梯间的要求即可。如果存在其他功能,如储藏室,使用功能不是为车库服务,则必须划分防火分区,分别设置安全出口,防火墙上的门要为甲级放火门。
2017-03-03 16:16:03
来自 PC
评论
举报
开心果wx01
应为乙级防火门。
2017-02-28 00:54:28
来自 PC
评论
举报
万艳是我老婆
核心筒是包括在本防火分区的就乙级防火门,如果是两个防火分区的分隔墙就甲级防火门。
2015-06-02 11:06:02
来自 PC
评论
举报
a665616
水电杂牌军 发表于 2015-3-5 16:50 我的意思是比如车库在负层,车库某防火分区内包含了建筑塔楼的筒体,但是从车库进入建筑塔楼的那道门是否 …相当于跨分区了,需要甲级防火门,也作为人员通道