土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 160kW电机用多大电缆合适呢?

160kW电机用多大电缆合适呢?

发布于:2015-02-21 23:39:21 来自:电气工程/供配电技术 26 38798 [复制转发]
160kW电机,额定电流暂时不知,暂时按292A吧,带风机,软启动。柜子离电机不到30米,用YJV 3×150+1×50的电缆合适吗?这个电缆载流量324A,这个电缆进电机接线盒,往接线柱上接方便不?

全部回复(26)

只看楼主 我来说两句
  • qinabochenhong

    这么大电机用双拼电缆,大电缆不好接线
    2015-03-06 10:32:06

    回复 举报
    赞同0
  • 电气奇才
    电气奇才 板凳
    个人观点觉得150比较合理
    2015-03-05 18:17:05

    回复 举报
    赞同0
  • zhaosin163
    zhaosin163 地板
    建议至少150的铜缆
    2015-03-05 16:07:05

    回复 举报
    赞同0
  • szm661020
    szm661020 4楼
    多多指教 发表于 2015-2-25 11:50 光看书纸没问题,还要参考其他敷设条件,环境条件等应考虑变压器到电机的距离,最好做个电压损失验算
    2015-03-05 15:41:05

    回复 举报
    赞同0
  • wuchiqun
    wuchiqun 5楼
    选yjv3*120mm2电力电缆可满足要求。为提高功率因数减少运行电流选择额定电压0.45kv-2*30kvar电力电容随机补偿,不宜选熔断器保护。
    2015-03-04 21:26:04

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(26条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.51 万条内容 · 1639 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

160kw电机配多大断路器好?

160kw的电机,带风机,用160kW的软启动,我看正泰的软启动最便宜,只是施耐德软起的1/3的价格,不知道有用过的吗?接触器和断路器我都想用性价比高的国产货,能推荐一下品牌型号吗?断路器用常熟CM1 400A/400A的(还是/350A更合适呢?),接触器常熟做的可以吗?用正泰的CJX1-300合适吗?一个小项目,如果便宜货还算可靠,就尽量用性价比高的元件了。多谢各位给意见呀!