土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于防雷接地和共用接地要求,求大神相助
现在有一栋民用住宅,中层带电梯。回填前做防雷接地测试,结果小于1欧姆,达到设计要求。回填后做电箱接地,大概2-3欧姆,做人工接地极,用三根镀锌扁铁垂直2.5M,结果电阻值还是下不去,请问大神,共用接地大于一欧姆小于四欧姆是否可以接受?

全部回答(2 )

  • qq_1423626310690
    honestcao 发表于 2015-2-12 23:19 回填后反而电阻大了,估计有可能是连接不够可靠引起的,或者是土壤的湿度改变了。还有就是测量的时候,线缆 …测量的时候用的是4平方的线,已经减到最短了,但是数值还是达不到,另外下雨的时候也检测了,数值还是不变,仪器也换了好几台。像这种情况应该怎么处理?撒盐水能不能降阻尼呢?
    2015-02-13 14:05:13 来自 PC 评论 举报
  • honestcao
    回填后反而电阻大了,估计有可能是连接不够可靠引起的,或者是土壤的湿度改变了。还有就是测量的时候,线缆会不会太长,要多方面考虑,我做了很多工程,也现场测量过,很多都能达到设计要求的。
    2015-02-12 23:19:12 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.65 万条内容 · 165 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10